Описание
Цифровой блок релейной защиты БМРЗ-АТ предназначен для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления, измерения и сигнализации автотрансформатора 2х25 кВ.
Основные защиты
• Трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ). Первая и вторая ступени с действием на отключение и сигнализацию, третья - с действием на отключение и/или сигнализацию;
• Дифференциальная защита автотрансформатора;
• Газовая защита (ГЗ) с действием на сигнал (I ступень) и отключение трансформатора (II ступень);
• Блокировка РПН по току;
• Контроль за уровнем масла в расширителе трансформатора;
• Защита от повреждений в распределительном устройстве (ЗПру);
• Логическая защита шин (ЛЗШ);*
• Резервирование отказа выключателя (УРОВ).*
Основные функции автоматики и управления
• Управление коммутационными аппаратами (высоковольтный выключатель (ВВ), линейный разъединитель (ЛР));
• Контроль исправности камер высоковольтного выключателя;
• Определение остаточного коммутационного ресурса высоковольтного выключателя.
* - В случае установки выключателя АТ в блоке ППС.