БМРЗ-ТП-ВВ - для защиты ввода напряжения 6(10) кВ

6 октября 2011 в 18:18
Описание
Цифровой блок релейной защиты БМРЗ-ТП-ВВ применяется для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления, измерения и сигнализации ввода напряжением 6(10) кВ тяговых подстанций.

Основные защиты
• Трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ). Первая и вторая ступени с действием на отключение и сигнализацию, третья - с действием на отключение и/или сигнализацию;
• Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ), действующая на отключение и/или на сигнализацию с выдержкой времени;
• Защита от обрыва фазы (ЗОФ) с независимой выдержкой времени и работой на сигнал или отключение;
• Защита от минимального напряжения (ЗМН) с выдержкой времени и блокировкой от неисправности цепей напряжения;
• Защита от дуговых замыканий;
• Логическая защита шин (ЛЗШ);
• Резервирование отказа выключателя (УРОВ).

Основные функции автоматики и управления
• Управление высоковольтным выключателем (ВВ);
• Автоматическое включение резерва (АВР);
• Контроль исправности камер высоковольтного выключателя;
• Определение остаточного коммутационного ресурса высоковольтного выключателя.