БМРЗ-ТП-КЛ - для защиты кабельной (воздушной) линии 6(10) кВ

7 октября 2011 в 10:34
Описание
Цифровой блок релейной защиты БМРЗ-ТП-КЛ применяется для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления, измерения и сигнализации воздушных и кабельных линий напряжением 6(10) кВ тяговых подстанций, за исключением линий АБ и ПЭ.

Основные защиты:
• Трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ). Первая и вторая ступени с действием на отключение и сигнализацию, а третья - с действием на отключение и/или сигнализацию;
• Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ), действующая на отключение и/или на сигнализацию с выдержкой времени;
• Защита от обрыва фазы (ЗОФ) с независимой выдержкой времени и работой на сигнал или отключение;
• Защита от минимального напряжения (ЗМН) с выдержкой времени и блокировкой от неисправности цепей напряжения;
• Защита от дуговых замыканий;
• Логическая защита шин (ЛЗШ);
• Резервирование отказа выключателя (УРОВ).

Основные функции автоматики и управления:
• Управление высоковольтным выключателем (ВВ);
• Автоматическое повторное включение (АПВ) одно- или двукратное, с блокировкой от неисправности цепей напряжения и после работы ЗМН, ЛЗШ и УРОВ;
• АЧР и ЧАПВ с раздельными входами;
• Контроль исправности камер высоковольтного выключателя;
• Определение остаточного коммутационного ресурса высоковольтного выключателя.
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО "НТЦ "Механотроника"

Контактное лицо: Отдел продвижения

Город: Санкт-Петербург

Код города: 812

Телефон: 244-70-10

580
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Сейчас читают
Последние комментарии