Описание
Кабель силовой с бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой оболочке толщиной 1,62 мм,
с одной алюминиевой жилой сечением 800мм2, 2–мя контрольными медными токопроводящими жилами сечением 1,5 мм2
Защитный покров бронированного типа из стальных лент без цинкового покрытия. Наружный защитный покров из пропитанной кабельной пряжи.
Назначение и область применения кабеля АСБл 1х800+2х1,5-1 кВ:
Кабель АСБл 1х800+2х1,5-1 кВ прокладывается в земле (траншеях), со средней и низкой коррозионной активностью, в процессе эксплуатации не подвергается растягивающим усилиям. Кабель предназначен для прокладки на трассах с разностью уровней между высшей и низшей точкой расположения кабеля не более 25 метров, а также каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, на технологических эстакадах, на специальных кабельных эстакадах и по мостам, при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации.
Конструкция кабеля АСБл 1х800+2х1,5-1 кВ:
1) Токопроводящая жила – алюминиевая многопроволочная (мн) + 2 медные контрольные цельнотянутые (ож) жилы.
2) Бумажная изоляция, пропитанная вязким составом.
3) Защитная антикоррозийная свинцовая оболочка из свинца марки С2 или С3
4) Подушка под броню конструкция:
сплошной слой битума
2 ленты полиэтилентерефталатной пленки с перекрытием не менее 15мм
лента нетканого клееного полотна с перекрытием не менее 15 мм
сплошной слой битума
лента нетканого клееного полотна с перекрытием не менее 15 мм
сплошной слой битума
Минимальная толщина подушки под броню 1,5 мм
5) Броня из двух стальных лент без цинкового покрытия.
толщиной 0,5 мм
6) Конструкция наружного покрова:
сплошной слой битума
пропитанная кабельная пряжа
сплошной слой битума
меловое покрытие, предохраняющее витки кабеля от слипания
Наружный диаметр 59,02мм. Радиус изгиба не менее 25 диаметров кабеля. Срок службы 30 лет.