Описание
КТП проходного типа тупиковая с воздушным или кабельным вводами в оцинкованном корпусе
2КТПНу - 100...2500/6(10)/0,4 - У1(СЭНДВИЧ)
2КТПНУ служит для электроснабжения потребителей I категории по надежности электроснабжения, для которых перерыв в питании недопустим.
Конструктивно КТПНУ состоит из одного блока, а 2КТПНУ из двух или трех блоков, которые представляют собой сборную металлоконструкцию из панелей с минераловатным утеплителем (панели - "сэндвич), внутри которых размещены камеры КСО, низковольтные панели ЩО-70, аппаратура собственных нужд.
Шины РУНН 2КТПНУ разделены на две секции. В нормальном режиме работы каждый силовой трансформатор работает на свою систему шин. При исчезновении напряжения на одной из секций (систем шин), запускается схема АВР и все потребители запитываются от силового трансформатора, оставшегося в работе. Это становится возможным вследствие того, что по низкой стороне секции 1 и секции 2 подстанции осуществляется резервирование (с помощью автоматического выключателя). Управление автоматическими выключателями, осуществляющими ввод в РУНН 0,4кВ (вводной выключатель), и секционным выключателем возможно также с помощью кнопок, т.е. в ручном режиме.
По требованию заказчика возможно выполнение 2КТПНУ с различными схемами силовых цепей как по высокой так и по низкой стороне напряжения на базе существующей номенклатуры камер КСО и низковольтных панелей, а так же выполнение КТПНУ и 2КТПНУ различных исполнений и мощности (100 -2500 кВА) (495) 720-70-42; 903-720-70-42 http://www.electromarcet.ru Электромаркет