Описание
Шкаф типа ШЭ2607 073 предназначен для резервной защиты трансформатора и автоматики управления выключателем высокой стороны (ВН). Шкаф типа ШЭ2607 158 дополнительно имеет в своём составе функцию регулирования коэффициента трансформации под нагрузкой (РПН).
Шкаф типа ШЭ2607 073 состоит из одного комплекта. Шкаф типа ШЭ2607 158 состоит из двух комплектов.
Шкафы предназначены для установки в схемах: 3Н – блок (линия - трансформатор) с выключателем, 4Н – два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий, 5АН – мостик в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов.
Заложена возможность вывода функции АУВ с действием на два выключателя со стороны ВН для схем: 5Н – мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий, 6 – заход-выход, 7 – четырехугольник.
Шкафы выполнены на базе следующих микропроцессорных терминалов:
• шкаф типа ШЭ2607 073 - на базе одного микропроцессорного терминала БЭ2704 V073;
• шкаф типа ШЭ2607 158 - на базе двух микропроцессорных терминалов БЭ2704 V073 и БЭ2502 А 0501.