Описание
Компания ООО «БЕЛНВ» предлагает:
Стенд СВС-100 м предназначен для проведения приёмосдаточных и эксплуатационных электрических испытаний средств защиты, используемых в электроустановках.
Стенд позволяет проводить испытания:
■резиновых диэлектрических перчаток
■резиновых диэлектрических бот и галош
■слесарно-монтажного инструмента с изолированными рукоятками (отвертки, кусачки, плоскогубцы и др.)
Оборудование Стенда может использоваться в качестве высоковольтной установки для испытаний изоляции напряжением переменного тока (кабелей, изоляторов и др.).
Условия эксплуатации соответствуют УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Нормальные значения климатических факторов окружающей среды приведены ниже.
Условия эксплуатации СВС-100М:
■Температура окружающего воздуха: от +5 С до +40 С;
■Относительная влажность воздуха при температуре + 25 С,: не более 80%;
■Атмосферное давление: 630-800 мм рт. ст.;
Технические характеристики СВС-100М:
■Напряжение питающей сети переменного тока: 220В ± 10 %
■Частота питающей сети: 50 Гц ± 1 Гц;
Режим работы «100В» «3кВ» «15кВ» «100кВ»
СООТВЕТСТВЕННО:
Действующее значение максимального испытательного напряжения, кВ 0,1 3 15 100
Приведенная погрешность измерения напряжения, % ± 3 ± 3 ± 3 ± 3
Количество мест для проведения испытания 1 4 4 1
Максимальный измеряемый ток утечки, мА Не измеряется 7,6 7,6 10
Приведенная погрешность измерения тока, % --- ± 3 ± 3 ± 3
■Потребляемая мощность: не более 0,7 кВт;
■Масса блока управления: не более 13,3 кг;
■Масса испытательной ванны: не более 10 кг;
■Масса блоков высоковольтных: не более 73кг;
■Габаритные размеры блока управления: 160х190х100мм;
■Габаритные размеры испытательной ванны: 800х280х630мм;
■Габаритные размеры блоков высоковольтных БВИ-50М: 346х280х658мм;
■Средний срок службы: 10 лет.
http://www.белнв.рф/ispytatelnoe-oborudovanie/ustanovki-ispytaniya-sredstv-zashity/stendy-ispytatelnye-vysokovoltnye/svs-100m-s-nastolnym-pu.html
belnv.com
belnv.ru
белнв.рф
belnv.kz
В стандарте [6] предусмотрено присваивать различным документам вида «расчет» код[1] документа РР, а для локальной сметы код документа ЛС.
Никакой необходимости использовать код Б для обозначения документов, в названии которых нет слова «Обоснование», не существует, а отсутствие документов, в названии которых использовано это слово подтверждает, что из ГОСТ 34.201-2020 должен быть исключен фактически не существующий документ «Обоснование».
Литература:
6 ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной документации
7 Н. Зенин. Судьба требований ГОСТ 34-й серии в проектах по информационной безопасности // [Электронный ресурс], режим доступа: https://www.anti-malware.ru/practice/methods/GOST-requirements-34th-series-in-information-security-projects
[1] В данном стандарте вместо термина «код документа» используют словосочетание «шифр документа»
Разработчики стандартов иногда предлагают новые виды документов, объясняя это тем, что существующих видов документов недостаточно для новых изделий. Например, в таблице 1 стандарта [1] перечислены несколько видов документов, разрабатываемых для автоматизированных систем (далее АС). Обратим внимание на документ «Обоснование» (код документа Б). Его назначение определено так:
«Изложение сведений, подтверждающих целесообразность принимаемых решений»
Отметим, что в числе толкований значений слова «обоснование» есть и тексты, служащие основанием для принятия решения.
Какие же текстовые документы приведены в таблице 2 стандарта [1], где перечислены конкретные документы?
Как ни странно, но документа со словом «обоснование» в названии нет ни в стандарте [1] нет, как нет его и в отменном руководящем документе [2].
Слово «обоснование» в [2] использовано в названии раздела отчета, разрабатываемого на стадии формирования требований к АС – Обоснование необходимости совершенствования информационной системы объекта.
«Обоснование» содержится ещё в двух стандартах [3, 4], где применено в названии этапа работы – Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС.
Отметим, что в cтандартах [3, 4] обоснование необходимо для вынесения технико-экономической, социальной и т.п. оценок на стадии формирования требований к АС.
При этом сам документ, содержащий результаты обоснования, оформляют в виде отчета по ГОСТ 7.32 [5], а не в виде документа вида «Обоснование».
Обратимся теперь к стандарту [1] и посмотрим какие же документы с кодом Б (присвоен документу «Обоснование») указаны в таблице 2:
- локальный сметный расчет (код Б2);
- проектная оценка надежности системы (код Б1);
- локальная смета (код Б3).
Из перечисления видно, что ни в одном из названий этих документов с кодом Б нет слова «Обоснование».
Продолжение следует