Указатели положения РПН (логометры)

14 марта 2013 в 13:28
Описание
В МНПП "АНТРАКС" разработаны и выпускаются одно- и двухразрядные цифровые указатели положения привода РПН (логометры) типа УП 2, УП 22, УП 23, УП 25, УП 31, УП 32, УП 4, УП 41. Приборы предназначены для индикации положения РПН в приводах отечественного и импортного производства, а также для передачи данных о положении привода в цифровом виде для систем АСУ.

На данный момент компания выпускает широкий спектр логометров, позволяющий подобрать нужный прибор к любым используемым на территории России и СНГ приводам.

Указатели УП 2х, УП 3х и УП 4х имеют двухразрядный индикатор и в зависимости от модификации указателя работают совместно с приводами РПН, использующими контактный, резистивный, токовый, кодовый или бесконтактный датчики угла поворота привода.

Указатели УП 22, УП 23-Бл, УП 25-Бл, УП 31-Бл, УП 32-Бл и УП 41-Бл позволяют устанавливать ступени запрета положения РПН. При достижении приводом запрещенных ступеней на лицевой панели прибора загорается светодиод красного цвета, а на выходные клеммы выдается сигнал управления реле типа РП25 для блокировки дальнейшей работы привода.

Все указатели, имеют возможность заводской настройки на любое количество положений привода (до 99). Указатели УП 23 и УП 25 могут подключаться к любым приводам с резистивными датчиками (например, МЗ-2, МЗ-4, ED-S, MR). По согласованию с заказчиком возможно изменение количества ступеней и сопротивления между ними.

Указатели УП 31 и УП 32 разработаны для работы с приводами, использующими сельсин-датчик, они подключаются напрямую к штатному сельсин-датчику привода типа БД404 или БД1404.

Все указатели положения имеют цифровой выход для передачи информации о положении РПН по интерфейсу RS-232 и/или RS-485, протокол MODBUS-ASСII или MODBUS-RTU, со скоростью до 115200 Бод. В модификации указателей УП 23, УП 25, УП 31, УП 32, УП 41 также возможна установка дополнительного аналогового выхода 0-5 мА, 0-20 мА или 4-20 мА (токовая петля). Измеренное значение текущей ступени переключения РПН выводится на светодиодный индикатор яркостью свечения 10 000 мКд, что дает возможность диспетчеру со своего рабочего места гарантированно считывать показания при любом освещении. В указателях УП 23, УП 25, УП 31, УП 32, УП 41 есть возможность компенсации соединительных проводов, а также режим настройки на включенном трансформаторе, стоящем в фиксированном положении, по одной ступени.
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО МНПП "АНТРАКС"

Контактное лицо: Дейнега Татьяна Владимировна

Город: Зеленоград МО

Код города: 495

Телефон: 991 12 30

1652
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Последние комментарии