Новые счетчики альфа A1802ralq-P4GB-DW-4

24 апреля 2013 в 13:12
Описание
В связи с ликвидацией склада продается новые

счетчики Альфа A1802RALQ-P4GB-DW-4 многофункциональный многотарифный трехфазный счетчик активной и реактивной энергии.

Многотарифный счетчик класса точности 0,2/0,5 для измерения активной и реактивной энергии в 2-х направлениях с памятью для храниния графиков нагрузки, 4 галванич. развяз. реле, цифровым портом с интерфейсами RS485, RS232 и оптопортом, подсветкой и доп. источником питания. Счетчик A1800 трансформаторного включения предназначен для учета активной и реактивной энергии и мощности в трехфазных сетях переменного тока в режиме многотарифности, хранения измеренных данных в своей памяти, а также передачи их по цифровым и импульсным каналам связи на диспетчерский пункт по контролю, учету и распределению электроэнергии. Функциональные возможности:

Измерение активной и реактивной энергии и мощности с классом точности 0.2S, 0.5S в режиме многотарифности;

Измерение параметров электросети с нормированными погрешностями;

Фиксация максимальной мощности нагрузки с заданным усреднением;

Фиксация даты и времени максимальной активной и реактивной мощности для каждой тарифной зоны;

Запись и хранение данных графика нагрузки (обычная память - 4 графика с 30 мин. интервалами 180 дней;

Запись и хранение данных параметров сети.

Передача результатов измерений по цифровым и импульсным каналам связи;

Автоматический контроль нагрузки и сигнализация о выходе параметров сети за установленные пределы;

Учет потерь в силовых трансформаторах и линии электропередачи;

Технические характеристики:

Показатели

Величины

Класс точности — по активной энергии (ГОСТ 52323-05, 52322-05) — по реактивной энергии (ГОСТ 26035-83)

0,2S; 0,5S 0,5; 1,0

Номинальные напряжения, В

3х57/100, 3х220/380, 3х127/220, 3х100, 3х220

Номинальные (максимальные) токи, А

1(10), 5 (10)

Стартовый ток (чувствительность) по отношению к номинальному

0,001

Номинальная частота сети, Гц

50 ± 2,5

- Количество тарифов 4

- Погрешность хода внутренних часов ± 0,5 с/сутки

- Рабочий диапазон температур, °C от -40 до +65

- Относительная влажность (не конденсирующаяся), % 0 … 95

- Запись графиков нагрузки с 3 интервалами до 40

- Запись параметров сети с 2 интервалами до 32

- Длительность интервалов записи 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60 мин.

- Количество хранимых авточтений до 35

- Количество импульсных каналов до 6-ти

- Постоянная счетчика по импульсному выходу, имп/кВтч (кварч)

от 100 до 20000

- Длительность выходных импульсов, мс от 10 до 255

Цифровые интерфейсы

RS-232, RS-485

- Скорость обмена информацией при связи со счетчиком по цифровым интерфейсам, бод 300 — 19200

- Самодиагностика счетчика есть

- Степень защиты корпуса IP 54

- Масса, кг 3,0

- Габариты, мм, не более 309 х 170 х 89

- Средняя наработка до отказа, ч, не менее 120000

- Межповерочный интервал, лет 12

- Срок службы, лет, не менее 30

Новые в упаковке.
Кол-во: 16 шт.
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: Не указано

Контактное лицо: Александр

Город: Москва

Код города: Не указан

Телефон: 89858604131

1927
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Сейчас читают
Последние комментарии