Описание
В связи с ликвидацией склада продается новые
счетчики Альфа A1802RALQ-P4GB-DW-4 многофункциональный многотарифный трехфазный счетчик активной и реактивной энергии.
Многотарифный счетчик класса точности 0,2/0,5 для измерения активной и реактивной энергии в 2-х направлениях с памятью для храниния графиков нагрузки, 4 галванич. развяз. реле, цифровым портом с интерфейсами RS485, RS232 и оптопортом, подсветкой и доп. источником питания. Счетчик A1800 трансформаторного включения предназначен для учета активной и реактивной энергии и мощности в трехфазных сетях переменного тока в режиме многотарифности, хранения измеренных данных в своей памяти, а также передачи их по цифровым и импульсным каналам связи на диспетчерский пункт по контролю, учету и распределению электроэнергии. Функциональные возможности:
Измерение активной и реактивной энергии и мощности с классом точности 0.2S, 0.5S в режиме многотарифности;
Измерение параметров электросети с нормированными погрешностями;
Фиксация максимальной мощности нагрузки с заданным усреднением;
Фиксация даты и времени максимальной активной и реактивной мощности для каждой тарифной зоны;
Запись и хранение данных графика нагрузки (обычная память - 4 графика с 30 мин. интервалами 180 дней;
Запись и хранение данных параметров сети.
Передача результатов измерений по цифровым и импульсным каналам связи;
Автоматический контроль нагрузки и сигнализация о выходе параметров сети за установленные пределы;
Учет потерь в силовых трансформаторах и линии электропередачи;
Технические характеристики:
Показатели
Величины
Класс точности — по активной энергии (ГОСТ 52323-05, 52322-05) — по реактивной энергии (ГОСТ 26035-83)
0,2S; 0,5S 0,5; 1,0
Номинальные напряжения, В
3х57/100, 3х220/380, 3х127/220, 3х100, 3х220
Номинальные (максимальные) токи, А
1(10), 5 (10)
Стартовый ток (чувствительность) по отношению к номинальному
0,001
Номинальная частота сети, Гц
50 ± 2,5
- Количество тарифов 4
- Погрешность хода внутренних часов ± 0,5 с/сутки
- Рабочий диапазон температур, °C от -40 до +65
- Относительная влажность (не конденсирующаяся), % 0 … 95
- Запись графиков нагрузки с 3 интервалами до 40
- Запись параметров сети с 2 интервалами до 32
- Длительность интервалов записи 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60 мин.
- Количество хранимых авточтений до 35
- Количество импульсных каналов до 6-ти
- Постоянная счетчика по импульсному выходу, имп/кВтч (кварч)
от 100 до 20000
- Длительность выходных импульсов, мс от 10 до 255
Цифровые интерфейсы
RS-232, RS-485
- Скорость обмена информацией при связи со счетчиком по цифровым интерфейсам, бод 300 — 19200
- Самодиагностика счетчика есть
- Степень защиты корпуса IP 54
- Масса, кг 3,0
- Габариты, мм, не более 309 х 170 х 89
- Средняя наработка до отказа, ч, не менее 120000
- Межповерочный интервал, лет 12
- Срок службы, лет, не менее 30
Новые в упаковке.
Кол-во: 16 шт.
Никто пока не комментировал эту страницу.