Устройство прогрузки автоматов УПА-10

29 ноября 2020 в 18:00
Описание
Устройство прогрузки автоматов УПА-10М предназначено для проверки работоспособности и контроля ампер–секундных характеристик автоматических выключателей переменным током промышленной частоты в диапазоне 10А—10кА, с измерением и регистрацией величин тока и времени проходящего через автоматический выключатель, далее АВ. Может использоваться в качестве регулируемого источника переменного тока до 10кА в силовых цепях низкого импеданса.
Для обеспечения электробезопасности персонала, выходные токопроводящие цепи гальванически развязаны от питающей сети.
Величина напряжения на выходных шинах УПА-10М, при полностью открытом тиристорном ключе не превышает 7В, что благоприятно сказывается на контактах автоматических выключателей в момент отключения - значительно уменьшается их износ при многократных испытаниях.

Также есть возможность изготовления и поставки:
УПА-6М, УПА-14М и УПА-20М.

Технические характеристики УПА-10М

Напряжение питания, В* --------------------------------------------------- 380 10
Частота питающей сети, Гц ----------------------------------------------- 50  1
Максимальный ток потребления питающей сети, А ---------------------- 140
Максимальное напряжение на выходных шинах, В ------------------------- 7
Максимальный ток на выходных шинах (действующее значение), кА - 10
Максимальная потребляемая мощность УПА-10М, кВА ---------------- 55
** Диапазон измерения и регистрации выходного тока, А,
при погрешности измерения менее 2,5------------------------------------- 10 - 10000
Диапазон измерения и регистрации длительности выходного тока, сек,
при погрешности измерения менее 1,5 --------------------------------- 0,01 - 1000
Порог срабатывания температурной защиты, С ------------------------ 9610
Габаритные размеры, мм --------------------------------------------- 500х250х475
Масса прибора без гибких шин, кг, не более -------------------------------- 56
Средний срок службы прибора, лет -------------------------------------------- 10

• Допускается питание УПА-10М от напряжения 220В, при этом максимальный
выходной ток - 9кА.

**Технические характеристики соответствуют приведенным значениям при эксплуатации прибора в комплекте с регулятором напряжения однофазным (РНО).


Срок гарантии 1 год.
Количество поставки: любое.
http://det-etl.n4.biz, http://det.zakupka.com, http://det.infobiz.in.ua
http://dneproenergotehnologii.pul.ru, http://dneproenergo.uaprom.net

+38 (095) 601-35-90, (056) 788-51-01, SKYPE: energo-zv
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО "Днепроэнерготехнологии"

Контактное лицо: Владимир Евгеньевич

Город: Не указан

Код города: Не указан

Телефон: +38 (095) 601-35-90, (056) 788-51-01

1013
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Последние комментарии