Описание
Устройство прогрузки автоматов УПА-20М предназначено для проверки работоспособности и контроля ампер–секундных характеристик автоматических выключателей переменным током промышленной частоты в диапазоне 20А—20кА, с измерением и регистрацией величин тока и времени проходящего через автоматический выключатель, далее АВ. Может использоваться в качестве регулируемого источника переменного тока до 20кА в силовых цепях низкого импеданса.
Для обеспечения электробезопасности персонала, выходные токопроводящие цепи гальванически развязаны от питающей сети.
Величина напряжения на выходных шинах УПА-20, при полностью открытом тиристорном ключе не превышает 7В, что благоприятно сказывается на контактах автоматических выключателей в момент отключения - значительно уменьшается их износ при многократных испытаниях.
Также есть возможность изготовления и поставки:
УПА-6М, УПА-10М и УПА-14М.
Технические характеристики УПА-20М
Напряжение питания, В* -------------------------------------------------380 10
Частота питающей сети, Гц ----------------------------------------------- 50 1
Максимальный ток потребления питающей сети, А ---------------------- 140
Максимальное напряжение на выходных шинах, В ------------------------- 7
Максимальный ток на выходных шинах (действующее значение), кА -20
Максимальная потребляемая мощность УПА-20М, кВА ---------------- ----55
** Диапазон измерения и регистрации выходного тока, А,
при погрешности измерения менее 3--------------------------------------20 - 20000
Диапазон измерения и регистрации длительности выходного тока, сек,
при погрешности измерения менее 1,5 ---------------------------------- 0,01 - 1000
Порог срабатывания температурной защиты, С ----------------------9610
Габаритные размеры, мм -------------------------------------------1097х650х870
Масса прибора без гибких шин, кг, не более ------------------------------- 86
Средний срок службы прибора, лет --------------------------------------------10
* Допускается питание УПА-20М от напряжения 220В, при этом максимальный выходной ток - 13кА.
**Технические характеристики соответствуют приведенным значениям при эксплуатации прибора в комплекте с регулятором напряжения однофазным (РНО).
Условия эксплуатации УПА-20М
Диапазон температуры окружающего воздуха, С ------------------------ 0 - 35
Относительная влажность воздуха при t=25С, % -------------------------- 80
Атмосферное давление, мм.рт.ст. ----------------------------------------- 630 - 800
Срок гарантии 1 год.
Количество поставки: любое.
http://det-etl.n4.biz, http://det.zakupka.com, http://det.infobiz.in.ua/
http://dneproenergotehnologii.pul.ru, http://dneproenergo.uaprom.net
+38 (095) 601-35-90, (056) 788-51-01