Универсальное реле РН-16ТМ

11 октября 2018 в 18:30
Описание
Универсальное реле совмещает в себе функции: реле напряжения, фото-реле и реле реального времени. Предназначено для:

· Включения/отключения нагрузки согласно установленного пользователем времени включения/отключения;

· Отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки 220 В, 50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети;

· Включения/отключения нагрузки согласно, установленных пользователем, уровням освещённости.

Реле обеспечивает работу в 3-х основных режимах (I-III) и 2-х смешанных (IV-V):

I. H – недельный таймер;

II. U – реле напряжения;

III. F – фото-реле;

IV. HU – недельный таймер с контролем напряжения;

V. FU – фото-реле с контролем напряжения.

Номинальное напряжение питания, В - 220

Нижний порог напряжения питания, запускающий реле, В - 140

Максимально допустимое напряжение питания, В - 320

Диапазон уставок срабатывания по напряжению, В:

нижний порог - 150 ― 210
верхний порог - 230 ― 320

Точность выставления порогов срабатывания по напряжению, В - 1

Диапазон установок уровня освещённости, люкс - 0 ― 175

Погрешность измерения напряжения, В, не более - 1

Коэффициент возврата (гистерезис) по напряжению, В - ±5

Коэффициент возврата (гистерезис) по освещённости, % - 12

Регулируемое время срабатывания реле при повышении/понижении напряжения, с - 0 ― 9,9

Задержка времени автоматического повторного включения, с - 0 ― 9,9

Фиксированное время срабатывания по освещённости, с - 12

Погрешность хода часов, с/сутки, не более - 3

Точность выставления временной уставки, мин, не более - 1

Максимальное количество событий за сутки, - 60
в том числе:
включений - 30
отключений - 30
за неделю - 60×7=420

Запас хода (сохранение установок при потере напряжения питания, не менее) - 1 месяц

Климатическое исполнение - УХЛ 4

Степень защиты: реле/клеммника - ІР40/ІР20

Коммутационный ресурс выходных контактов:

под нагрузкой 16А, раз, не менее - 100 тыс.

под нагрузкой 5А, раз, не менее - 1 млн.

Потребляемая мощность (под нагрузкой), ВА, не более - 3,0

Масса, кг, не более - 0,150

Габаритные размеры, мм (крепление на DIN-рейку) - 50×88×65

Диапазон рабочих температур, °С - от –10 до +55
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО "Меридиан-Энерго"

Контактное лицо: Игорь Анатольевич

Город: Пермь

Код города: Не указан

Телефон: 8(342) 204-18-04 ; 89638739283

1389
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Последние комментарии