Кабель

30 января 2019 в 00:45
Описание
Особенности конструкции кабеля 4КВЭЛ-60:
Кабели изготовляют трехжильными (3КВЭЛ) и четырехжильными (4КВЭЛ) на постоянное напряжение 60, 110, 165 и 220 кВ при пульсации напряжения не более 10 %. Между жилами 1 и 2 - не более 50 В переменного напряжения; между жилами 2 и 3 - не более 2 кВ переменного или постоянного напряжения; между жилами 3 и 4 - не более 10 кВ амплитудных. Ток накала - не более 20 А.

Первая жила сечением 1,5 мм2 из медных проволок конструкции 19 х 0,32 мм, изолированная фторопластом Ф-4, расположена в центре кабеля, последующие (2, 3, 4) жилы накладывают концентрически оплеткой медными проволоками на изоляцию предыдущей жилы. Конструкция кабеля завершается наружной оболочкой. Кабели поставляются длинами не менее 10 м. Электрическое сопротивление постоянному току соединенных последовательно жил 1 и 2 не более 0,041 Ом/м, а сопротивление жил 3 и 4 - не более 0,015 Ом/м.

Область применения кабеля 4КВЭЛ-60:
Кабели высоковольтные 3КВЭЛ и 4КВЭЛ для электронно-лучевых приборов предназначены для питания электронных микроскопов, электронографов и других электронно-лучевых приборов при температуре от -20 до +60°С.

Характеристики кабеля 4КВЭЛ-60:
Электрическое сопротивление изоляции между жилами 3 и 4 - не менее 105 Ом·м. Электрическая емкость между жилами 1 и 2, 2 и 3 не превышает 500 пФ/м; между жилами 3 и 4 - 510 пФ/м, а между жилой 4 и экраном -150 пФ/
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: Не указано

Контактное лицо: mimi100

Город: москва

Код города: Не указан

Телефон: +7 916 602 39 19

949
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Самое интересное в рубрике кабельная продукция, (продажа)
Последние публикации
Последние комментарии