Описание
Высоковольтные испытательные установки HVTS-HP серии позволяют проводить высоковольтные испытания на электрическую прочность различных объектов на повышенных уровнях постоянного или переменного напряжения (UDC ≤ 140 кВ; UAC ≤ 100 кВ, f = 50 Гц).
Аппараты разработаны для проведения испытаний в полевых условиях, но при этом могут применяться стационарно.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
В системе предусмотрены режимы выпрямленного (DC) и переменного (AC) выходного напряжения, что позволяет обходиться одной установкой HVTS-HP для проведения всех видов регламентированных испытаний такого электрооборудования, как кабели, токовые трансформаторы, распределительные устройства, изоляционные муфты и т.п.
ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ
Мощность систем серии HVTS-HP (HP – англ. High Power – высокая мощность) в несколько раз выше, чем у аналогичных аппаратов.
Выходной ток и напряжение на объекте испытания могут достигать 175 мА/100 кВ и 80 мА/140 кВ при работе в режимах AC и DC соответственно.
ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Системы HVTS-HP обладают цифровым графическим дисплеем, на который выводятся все настройки и рабочие параметры испытания.
В данной установке предусмотрено несколько языков пользовательского интерфейса, а системное меню позволяет просматривать протоколы проведенных испытаний, сохранять предустановки параметров для последующего использования и прочее.
РУЧНОЙ И АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМЫ
Система позволяет проводить испытания как в полностью автоматическом, так и в ручном режиме.
В ручном режиме величина напряжения и скорость его нарастания контролируются оператором.
В автоматическом режиме испытательное напряжение равномерно нарастает с заданной скоростью, стабилизируется на требуемом уровне, а по завершении цикла плавно снижается до нуля.
Переключение между режимами осуществляется простым нажатием кнопки.
МОБИЛЬНОСТЬ
Небольшая масса, компактные размеры и исполнение обоих модулей в виде тележек позволяют быстро развертывать и преподключать систему в полевых условиях, а также облегчают работу оператора.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Система выполнена в виде двух раздельных модулей: блоков управления и высокого напряжения.
Контроль процесса испытания осуществляется с блока управления, а объект присоединяется к высоковольтному блоку.
Двухмодульное решение позволяет оператору находиться на безопасном удалении от высоковольтного контура системы и объекта испытания.