Описание
Предлагаем изготовление и поставки качественного неизолированного провода марок АС, АСКС, АСКП, АСК, АТ1С, АТ2С, АТЗС, АТ4С, АСП, АТ1СП, АТЗСП, АСца, АСвп, А2Свп всех размеров от официального представителя завода-изготовителя Алтайкабель. Провод изготавливается в соответствии с государственными стандартами по ГОСТ 839-2019, имеет Сертификат качества и Аттестацию ПАО Россети. Срок производства от 14 дней. Отгрузка по России автомобильным и железнодорожным транспортом. Будем рады взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству!
Провод АС- провод неизолированный, состоящий из стального сердечника, выполненного из стальных оцинкованных проволок нормальной прочности и ТПЧ из алюминиевых проволок.
Провод АСКС - провод неизолированный, аналогичен проводу марки АС, но межпроволочное пространство стального сердечника, включая его наружную поверхность, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости.
Провод АСКП- провод неизолированный, аналогичен проводу марки АС. но межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости.
Провод АСК- провод неизолированный, аналогичен проводу марки АС, но многопроволочный стальной сердечник покрыт нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости и изолирован двумя лентами полиэтилентерефталатной пленки.
Провод АТ1С - неизолированный термостойкий провод, состоящий из стального сердечника, выполненного из стальных оцинкованных проволок нормальной прочности, и ТПЧ из проволок алюминий-циркониевого сплава марки АТ1.
Провод АТ2С - неизолированный термостойкий провод, аналогичен проводу марки АТ 1 С, но ТПЧ состоит из проволок алюминий-циркониевого сплава марки АТ2.
Провод АТЗС - неизолированный термостойкий провод, аналогичен проводу марки АТ1С, но ТПЧ состоит из проволок алюминий-циркониевого сплава марки АТЗ.
Провод АТ4С - неизолированный термостойкий провод, аналогичен проводу марки АТ1С, но ТПЧ состоит из проволок алюминий-циркониевого сплава марки АТ4.
Провод АСП - провод неизолированный, аналогичен проводу марки АС, но сердечник выполнен из стальных проволок, плакированных алюминием, марки 20SA, тип А.
Провод АТ1СП - неизолированный термостойкий провод, проводу марки АСП, но поверх сердечника наложены проволоки из алюминий-циркониевого сплава марки АТ1.
Провод АТЗСП - неизолированный термостойкий провод, аналогичен проводу марки АТ1СП. но поверх сердечника наложены проволоки из алюминий-циркониевого сплава марки АТЗ.
Провод АСца- провод неизолированный, состоящий из стального сердечника, выполненного из стальных проволок с цинкоалюминиевым покрытием нормальной прочности, и ТПЧ из алюминиевых проволок
Провод АСвп - провод неизолированный, аналогичен проводу марки АС, но сердечник выполнен из высокопрочных стальных проволок с цинкоалюминиевым покрытием.
Провод А2Свп - провод неизолированный, аналогичен проводу марки АСвп, но проволоки ТПЧ выполнены из термообработанного алюминиевого сплава системы алюминий — кремний — магний марки 6201.
Параметры эксплуатации:
Допустимая температура проводов марок АС, АСКС, АСКП, АСК, АСца, АСП, АСвп, А2Свп при эксплуатации не должна превышать: в течение срока службы +70°С, в аварийном режиме +90°С.
Допустимая температура проводов марок АТ1 С, АТ2С, АТ1СП при эксплуатации не должна превышать: в течение срока службы +150°С, в аварийном режиме +180°С.
Допустимая температура проводов марок АТЗС. АТЗСП при эксплуатации не должна превышать: в течение срока службы +210°С, в аварийном режиме +240°С.
Допустимая температура проводов марок АТ4С при эксплуатации не должна превышать: в течение срока службы +230°С, в аварийном режиме +310°С.
Гарантийный срок эксплуатации — 4 года с даты ввода проводов в эксплуатацию при условии их ввода 8 эксплуатацию не позднее шести месяцев с даты изготовления при выполнении требований по транспортированию, хранению и монтажу.
Срок службы проводов должен быть, не менее:
-45 лет — для проводов марок AC, АТ1С, АТ2С, АТЗС, АТ4С, АСца, АСвп, АСП, АТ1СП,
АТЗСП;
-25 лет — для проводов марок АСКП, А2Свп;
-10 лет — для проводов марок АСКС, АСК.
Срок службы исчисляется с даты изготовления провода.