Провод СИПн-2 | Не распространяющий горение

22 ноября 2023 в 08:26
Описание
Качественные самонесущие изолированные провода СИПн-2 по выгодной цене от официального дилера завода-изготовителя.
СИПн-2, провод самонесущий, не распространяющий горение, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из светостабилизированного самозатухающего сшитого полиэтилена (ПЭ), с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, изолированной светостабилизированным самозатухающим сшитым ПЭ. Нормативный документ ГОСТ 31946-2012

Расшифровка проводов СИПн-2:
С - Самонесущий
И - Изолированный
П - Изоляция из полиэтилена
н - Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена нераспространяющего горение.
2 – Тип конструкции: провод самонесущий c алюминиевыми фазными токопроводящими жилами и несущей жилой.

Конструкция провода СИПн-2:
1. Круглые многопроволочные уплотнённые жилы:
— основные жилы из алюминия номинальным сечением 16...240 мм2;
— изолированная нулевая несущая жила из алюминиевого сплава
номинальным сечением 25...95 мм2;
— вспомогательные жилы для цепей наружного освещения из алюминия
номинальным сечением 16...35 мм2.
2. Изоляция из светостабилизированной самозатухающей сшитой композиции полиэтилена номинальной толщиной 1,3...1,9 мм.
3. Основные и вспомогательные жилы скручены вокруг нулевой несущей жилы.
Скрутка жил в провод имеет правое направление.

Область применения проводов СИПн-2:
Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в силовых и осветительных сетях на переменное напряжение 0,6/1,0 кВ.
Провода применяются для магистральных воздушных линий электропередачи и ответвлений к вводам в жилые дома, хозяйственные постройки, где требуются повышенные меры пожаробезопасности.

Технические характеристики проводов СИПн-2:
Номинальное напряжение —0,6/1 кВ
Испытательное напряжение — 4 кВ
Температура эксплуатации — -60°С до +50°С
Температура при монтаже — -20°С
Максимальная температура провода:
- в рабочем режиме — +90°С
- при перегрузке продолжительностью до 8 часов в сутки — +130°С
- при коротком замыкании продолжительностью до 5 секунд — +250°С
Радиус изгиба при выполнении монтажа и установленного на опорах провода — не менее 10 максимальных внешних диаметров провода.
Растягивающие усилия нулевой несущей жилы при монтаже и эксплуатации – не более 45 Н/мм².
Гарантийный срок эксплуатации — 3 года.
Срок службы провода — не менее 40 лет.
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО «ЛЭП-Инжиниринг»

Контактное лицо: Дегтяренко Алексей

Город: Екатеринбург

Код города: 343

Телефон: 251-52-32

804
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Последние комментарии