Электротепловое реле IEK РТИ-1312 5,5-8А
Описание и применение электротеплового реле ИЭК серии РТИ
Реле электротепловое серии РТИ является электрическим устройством, имеющим собственное потребление энергии. Электротепловое реле серии РТИ предназначено для защиты электродвигателей от перегрузки, асимметрии фаз, затянутого пуска и заклинивания ротора. Устанавливается непосредственно на контакторах серии КМИ. Для защиты от короткого замыкания должны быть предусмотрены предохранители или автоматические выключатели на соответствующее значение номинального тока срабатывания.

Характеристики DRT10-D055-0008


Диапазон уставок реле - 5,5-8А
Кол-во и вид контактов - 1 нормально открытый и 1 нормально закрытый
Номинальное рабочее напряжение Ue - до 660В~
Номинальное рабочее напряжение изоляции Ui - 660В
Номинальное импульсное напряжение Uimp - 6кВ
Частота - 50Гц
Крутящий момент при затягивании - 2Н-м
Характеристики встроенных доп.контактов
Ток термической стойкости Ith - 5А
Максимальная мощность катушки контактора подключаемой к встроенным дополнительным контактам -400ВА(110В),600ВА(220В,380В)
Защита от сверхтока -предохранитель gG - 5А
Сечение присоединяемых проводников - 1-2,5мм2
Крутящий момент при затягивании - 1,2 Н-м
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ооо "элснаб"

Контактное лицо: Игорь

Город: Чебоксары

Код города: Чебоксары

Телефон: +79613398899

546
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Сейчас читают
Последние комментарии
Статья «Стадия разработки» продолжает серию публикаций, начатую статьей «Обозначение программных документов. Предложения по изменению стандартов», опубликованной в №6 журнала «Стандарты и качество» за 2026 год на с. 38.
Что объединяет эти статьи? Прежде всего то, что они вместе с другими статьям составят «Справочник технического писателя». Справочник, в котором совместно анализируются стандарты разных систем – ГОСТ 2, ГОСТ 34, ГОСТ 19 и др.,
используемые техническими писателями при разработке текстовых документов.
Результатами такого анализа станут предложения по корректировке действующих стандартов (см. статью ««Обозначение программных документов. Предложения по изменению стандартов») или же приглашение к обсуждению тех или иных вопросов, как это сделано в статье «Стадии разработки».
По мнению автора справочника, совместный анализ стандартов разных систем позволит не допускать расширенного толкования одних и тех же понятий, корректно использовать техническую терминологию, а также исключить противоречия в правилах выполнения текстовых документов в разных системах стандартов.
Задача словарных статей «Справочника технического писателя» не повторять тексты тех или иных стандартов, а рассмотреть стандарты разных систем, взглядом специалиста, применяющего их при подготовке технической документации.
Статьи этого справочника предназначены для технических писателей, нормоконтролеров, работников ОТК, а также всех, кто тем или иным образом связан с разработкой, оформлением согласованием и утверждением текстовой документации.