Описание
Применяется для плавного пуска электродвигателей различных механизмов до 400кВт. Устройства ПУ предназначены для работы в тяжелых повторно-кратковременных и циклических режимах работы S1-S4 по ГОСТ 183-745 с частотой пусков до 360 в час с ПВ 40%. Плавность пуска обеспечивается при помощи увеличения напряжения статора АД.
ПУ-30Н ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
управление пуском асинхронного электродвигателя в режимах повышения напряжения, ограничения тока, регулирования момента.
выдачу сигнала на шунтирование силовых тиристоров ПУ после окончания пуска внешним контактором
защиту электродвигателя в режимах пуска и работы электродвигателя
автоматическое повторное включение при срабатывании защит, не связанных с работоспособностью устройства
ПУ-30Н предназначены для управления АД мощностью до 300 кВт. ПУ выполнены в блочном исполнении и состоит из встречно-параллельных таблеточных тиристоров в 3-х фазах, платы управления, датчиков тока.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Управление по 3-м фазам
Ограничение тока
MODBUS
ЖКИ-индикатор
Пусковой ток 2- 5 Iн
Время плавного пуска 0,5 – 8 сек
УСТРОЙСТВО ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ЗАЩИТ:
От перегрузки двигателя (интегральная)
Защита от перегрева тиристоров устройства
От затяжки пуска
Максимально-токовую от коротких замыканий
От обрыва фаз или не симметрии токов фаз двигателя или питающей сети
От недогрузки двигателя
Отклонение сетевого напряжения +15% -20%
Внешние защиты
Неправильного чередования фаз