Описание
Стандарты: CSA 22.2 No. 235 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Количество полюсов: 2
Характеристики расцепления: Z
Номинальный ток (In): 2 A
Номинальное рабочее напряжение: acc. to IEC 60898-1 440 V DC
Номинальное напряжение изоляции (Ui): acc. to IEC/EN 60664-1 500 V
Operational Voltage: Maximum (Incl. Tolerance) 440 V AC / 484 V DC
Minimum 12 V AC / 12 V DC
Номинальная частота (f): 50 Hz
60 Hz
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu): 6 kA
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics): 6 kA
Overvoltage Category: III
Степень загрязнения: степень загрязнения 2
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (Uimp): 4 kV
(6.2 kV @ sea level)
(5.0 kV @ 2000 m)
Испытательное напряжение изоляции: 50 / 60 Hz, 1 min: 2 kV
Материал корпуса: Insulation Group I, RAL 7035
Тип исполнительного элемента (рабочая головка): Toggle
Actuator Material: Insulation Group II, Black, Sealable
Actuator Marking: I / O
Contact Position Indication: ON / OFF
Степень защиты: IP20
Замечания: IP40 in enclosure with cover
Please note polarity of device
Electrical Endurance: 10000 AC цикл
Mechanical Endurance (Nendu): 20000 цикл
Тип клемм: Клеммы с винтовым зажимом
Тип винтовых клемм: Кабельный зажим
Сечение подключаемого кабеля: Busbar 16 mm²
Гибкий с зажимом 0.75 ... 16 mm²
Гибкий 0.75 ... 16 mm²
Жесткий 0.75 ... 25 mm²
Многожильный 0.75 ... 25 mm²
Крутящие моменты затяжки: 2.5 N·m
Рекомендуемый инструмент (отвертка): Pozidriv 2
Монтаж на DIN-рейке: Монтажная рейка 35 x 7, 5 мм
Монтажная рейка 35 x 15 мм
Монтажное положение: Any
Built-In Depth (t2): 68 mm
Installation Size: acc. to DIN 43880 1
Power Supply Connection: Arbitrary