Описание
Трансформаторы тока ТТ-0,66 (исп. ТКЛМ, ТШН, ТЛ, ТШС, ТКС, ТКЛП) предназначены для передачи
сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для
изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных электрических
устройствах внутренней установки (КРУ, КРУН, КСО) переменного тока на класс напряжения 0,66 кВ.
Трансформаторы тока ТТ-0,66-ТЛ предназначены для работы в передвижных и в стационарных установках:
ТТ-0,66-ТЛI – для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам, устройствам
защиты и управления; ТТ-0,66-ТЛII – для работы в магнитных и кулачковых контроллерах; ТТ-0,66-ТЛIII – для
автоматического выравнивания нагрузки параллельно работающих генераторов.
Пример обозначения
Трансформатор тока ТТ-0,66-ТЛI-1-10ВА-200/5 У3
Трансформатор тока типа ТТ-0,66, конструктивного исполнения ТЛI, класс точности обмотки 1, номинальная
вторичная нагрузка 10 В∙А, коэффициент трансформации 200/5, климатического исполнения У, категории
размещения 3.
Трансформатор тока ТТ-0,66-ТР предназначен для передачи сигнала измерительной информации
измерительным приборам, в цепях дифференциальных защит, а также в цепях защиты, присоединенных к
фильтру токов нулевой последовательности.
Пример обозначения
Трансформатор тока ТТ-0,66-ТР-0,5-10ВА-5/5 У2
Трансформатор тока типа ТТ-0,66, конструктивного исполнения ТР, класс точности обмотки 0,5,
номинальная вторичная нагрузка 10 В∙А, коэффициент трансформации 5/5, климатического исполнения У,
категории размещения 2.
Трансформатор тока ТТ-0,66-ТРС предназначен для согласования вторичного тока главного
трансформатора всех коэффициентов трансформации и рядов напряжений с номинальными токами
подключенных нагрузок.
Никто пока не комментировал эту страницу.