Описание
Продаём трансформаторы тока нулевой последовательности (ТНП) на номинальное напряжение 0,66 кВ для релейной защиты от замыканий на землю кабельных линий. Допускается применение в РУ на 3–110 кВ при условии, что главная изоляция между жилами кабеля и вторичной обмоткой обеспечивается изоляцией самого кабеля или воздушным промежутком. Перед заказом обязательна сверка по табличке: тип, коэффициент трансформации, диаметр (форма) окна, исполнение выводов, климатика, заводской номер.
Неразъёмные (надеваются до протяжки кабеля):
ТЗЛК-0,66 — литой ТНП с круглым окном 70/100/125/200 мм и прямоугольными окнами (370×150, 490×100, 590×100…590×450, 700×100 — под шинопроводы и жгуты). Коэффициенты 25/1, 30/1, 50/1, 60/1, 100/1, 470/1, вторичный ток 1 А. Работа с реле РТЗ-51, РТ-40/0,2, РТ-140/0,2 и терминалами микропроцессорной защиты (SEPAM и др.). Односекундный ток термической стойкости вторичной обмотки — 140 А, испытательное напряжение 3 кВ.
ТЗЛМ, ТЗЛЭ, ТЗЛ — ТНП того же класса (0,66 кВ); исполнения с окнами 70–200 мм и прямоугольными 490×490 и 100×490/590/700; коэффициенты 30/1, 60/1, 1/470 (для МПЗ SEPAM, диапазон первичных токов 0,1–200 А). Старые исполнения ТЗЛ заменяем на современные литые без переделки.
Разъёмные (можно надеть на уже смонтированный кабель):
ТЗЛКР-0,66 — разъёмный литой ТНП; состоит из двух половин, стягиваемых винтами. Окна 70/100/125/205 мм, коэффициенты 25/1–470/1. Исполнения «МЗ» — для совместной работы с терминалами микропроцессорной защиты, нормирован ток небаланса (0,04–0,8 А в зависимости от окна).
ТЗРЛ — разъёмный опорный ТНП на кабели 70–200 мм, коэффициенты 30/1, 60/1, 200/1, 470/1; для РТЗ-51, РТ-40/0,2 и SEPAM.
ТДЗЛК, ТДЗРЛ, ТДЗРЛ-0,66 — датчики тока трансформаторные разъёмные; окна 70–200 мм (встречаются 102, 125, 590), коэффициенты 30/1, 60/1; исполнение «-2»/-3 — по высоте и посадке.
ТДЛ-0,66 — датчик тока трансформаторный той же группы, исполнение по табличке.
Импортные серии:
KOLA (KOLA 06 B2, 06 D2) — разъёмные (открытые) трансформаторы тока нулевой последовательности для остаточных токов: окна 100 и 180 мм, вторичная обмотка распределена по обеим половинам сердечника, крепление на опорную пластину (в комплекте с базой KOLMA-ZK и клеммной крышкой). Работа с реле защиты от замыканий на землю, класс 10Р10, вторичный 1 А.
KEKA — импортный ТНП из перечней группы; точный завод и исполнение подтверждаем по фото заводской таблички — по буквенному коду без шильдика подбор рискован.
По каждой позиции: тип, год, заводской номер, коэффициент, диаметр/форма окна, состояние, количество. Есть фото таблички. Пришлите фото маркировки — проверим совместимость с вашим реле (РТЗ-51 / РТ-40 / МПЗ) и подберём замену. Важно: через окно ТНП пропускаются все три фазы кабеля (экран и заземляющий проводник — по схеме), иначе защита «врёт».
Никто пока не комментировал эту страницу.