Описание
Предохранитель высоковольтный ETI VVC 12kV 80A (артикул 004235014) — ограничитель тока серии VV словенского завода ETI Elektroelement для защиты высоковольтного оборудования от токов КЗ и перегрузок: трансформаторы, двигатели, конденсаторные батареи, линии электропередачи. Полный аналог по посадке классических ПКТ — патрон цилиндрический, стандарт DIN-габарита, соответствует IEC, PN-IEC, VDE .
Технические характеристики (арт. 004235014):
номинальное напряжение — 12 кВ;
номинальный ток — 80 А;
отключающая способность — 50 кА (в части спецификаций указывается 63 кА — сверяйте по паспорту);
исполнение — с бойком (ударной иглой), усилие 50 Н — для отключения выключателя нагрузки при срабатывании вставки (комплектация ячеек типа RM6, SM6, КСО с выключателями нагрузки);
габариты: диаметр d — 68 мм, длина е — 292 мм, Ø контактов 45 мм;
минимальный отключаемый ток — 360 А; потеря мощности — 73 Вт; холодное сопротивление — 8 мОм;
масса — ~2,75 кг;
норма упаковки — 3 шт. (на одну фазную группу) .
Важно при заказе — у ETI VVC 12kV 80A есть два типоразмера по длине:
е = 292 мм (арт. 004235014) — короткий, используется в ячейках с компактной камерой;
е = 442 мм (арт. 004235514) — удлинённый (вес 3,9 кг). Патроны не взаимозаменяемы по посадке — пришлите фото вашего патрона или замер длины, подберём точно. Серия охватывает токи от 2 до 315 А на напряжения 7,2–36 кВ — если нужен другой номинал, подберём .
Деление литий-ионных аккумуляторов, показанное на рисунке 1, на высокомощные, высокоёмкие и промежуточные носит условный характер и зависит площади сечения токоведущих частей и объема электродной массы.
Высокомощные аккумуляторы предназначены для отдачи больших токов и высокой мощности. Их используют для питания импульсной нагрузки (например, в стартерных системах), источниках бесперебойного питания с короткими пиковыми нагрузками.
Высокоёмкие аккумуляторы используют в системах автономного питания, в накопителях энергии.
Аккумуляторы промежуточного типа чаще всего используют для сглаживания пиковых нагрузок и компенсации кратковременных провалов напряжения.