ЭТЛ-350 - Электротехническая лаборатория передвижная до 350 кВ

29 июля 2014 в 15:42
Описание
ЭТЛ-350 - Электротехническая лаборатория передвижная до 350 кВ

Назначение
Лаборатория предназначена для:
• испытания изоляции оборудования повышенным переменным напряжением до 350 кВ;
• измерения диэлектрических потерь при напряжении до 10 кВ по «прямой» и «перевернутой» схеме;
• измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь изоляции при напряжении до 350 кВ по «прямой» схеме.
Лаборатория, предназначена для работы в следующих условиях.
• рабочий диапазон температур +10 ÷ +35°С;
• относительная влажность воздуха - 80% при +25. °С;
• высота установки над уровнем моря – до 1000м;
• окружающая среда не взрывоопасная;
• концентрация в атмосфере коррозионно-активных агентов должна соответствовать атмосфере типа II по ГОСТ 15150-69
Лаборатория не является источником звукового шума.

Комплектация:
Стойка управления
Блок сетевой
Блок управления
Измеритель диэлектрических потерь ИДП-10, в следующем составе:
• Панель управления
• Трансформатор высоковольтный ОЛ-1/10
• Короткозамыкатель КЗМК-10
Трансформатор испытательный ИОГ-350-1
Регулятор напряжения РОТ-250
Реактор Р-70
Сирена СС-1
Светильник сигнальный красный
Барабан с 4-х жильным кабелем «Питание 1».
Барабан с проводом защитного заземления
Барабан с проводом рабочего заземления
Барабан с проводом силового питания «Питание 2»
Стойка ограждения с подставкой
Шнур ограждения
Лаборатория электротехническая передвижная
ЭТЛ350.00.00.00.000 РЭ руководство по эксплуатации.
Лаборатория электротехническая передвижная
ЭТЛ350.00.00.00.000 ПС паспорт
Кондиционер напольный «Midea»

Общие технические данные
Напряжение питания 3 фазы 380В 10%, 50 Гц
Потребляемый ток Не более 200 А
Максимальное выходное напряжение 350 кВ
Напряжение погасания частичных разрядов (ЧР) Не менее 320 кВ
Уровень (ЧР) при напряжении погасания пКл Не более 5
Наибольшее время непрерывной работы при 0,18 А 15 минут
Рабочее давление элегаза (избыточное) при t=20ºC 0,3 МПа
Ток короткого замыкания в обмотке высокого напряжения Не менее 1 А
Приведенная погрешность измерения высокого напряжения 350 кВ Не более 3%
Максимальное выходное напряжение измерителя диэлектрических потерь ИДП-10 10 кВ

Устройство лаборатории
Общие сведения
Лаборатория электротехническая передвижная ЭТЛ-350 смонтирована на шасси прицепа «МАЗ» и состоит из высоковольтного отсека и отсека оператора. В отсеке оператора размещается аппаратура напряжением до 1000В, а в высоковольтном отсеке находится испытательный трансформатор ИОГ-350-1, реактор токоограничивающий Р-70, мост автоматический СА-7100/3, сухой повышающий трансформатор ОЛ-1/10 и устройство плавного регулирования напряжения РОТ-250. Дверь в высоковольтный отсек имеет электрическую блокировку, которая обеспечивает снятие высокого напряжения во время открывания дверей. Лаборатория оборудована световой сигнализацией, которая действует, когда высоковольтный вывод находится под напряжением, и звуковой сигнализацией, приводимой в действие оператором. Такое устройство лаборатории отвечает требованиям п. 7.6.26 «Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей».

Гарантийные обязательства:
Изготовитель гарантирует соответствие лаборатории ЭТЛ-350 своему назначению, требованиям и нормам ПУЭ и ПТБ при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.
В период гарантийного срока эксплуатации изготовитель производит бесплатный ремонт оборудования, вышедшего из строя, при условии, что потребителем не были нарушены правила эксплуатации.
По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет сервисное обслуживание по отдельному договору.
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО "Харьковэнергоприбор"

Контактное лицо: Бочаров Сергей Юрьевич

Город: Харьков

Код города: +38057

Телефон: 7551771

1190
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Сейчас читают
Последние комментарии