Передвижная электротехническая лаборатория для испытания оборудования подстанций ETL-35

14 июля 2020 в 14:59
Описание
Электротехническая лаборатория ЭТЛ-35 предназначена для испытания комплекса оборудования, входящего в состав электрических подстанций.

Помимо испытания изоляции постоянным напряжением до 60 кВ с возможностью измерения малых токов утечки, лаборатория может применяться для испытания различных электротехнических объектов малой емкости переменным напряжением промышленной частоты до 100 кВ, а также для измерения тангенса угла диэлектрических потерь.

ИСПЫТАНИЯ DC И АС

Лаборатория ЭТЛ-35 позволяет проводить испытания повышенным постоянным (выпрямленным) напряжением (DC) до 60 кВ и переменным напряжением (AC) промышленной частоты (f = 50 Гц) до 100 кВ.

ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА УТЕЧКИ РАЗРЯДНИКОВ

Микроамперметр, входящий в комплект оборудования лаборатории, дает возможность испытывать вентильные разрядники при напряжении до 60 кВ и измерять ток утечки c точностью до 0,01 мА.

ИЗМЕРЕНИЕ ТАНГЕНСА УГЛА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ

ЭТЛ-35 может быть оборудована модулем точного измерения тангенса угла диэлектрических потерь по прямой и перевернутой схеме при напряжении промышленной частоты до 10 кВ.

Измерение тангенса угла диэлектрических потерь с использованием электротехнических лабораторий наиболее часто применяется для диагностирования состояния изоляторов трансформаторов на электрических подстанциях.
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО "Харьковэнергоприбор"

Контактное лицо: Бочаров Сергей Юрьевич

Город: Харьков

Код города: + 38 (057)

Телефон: 393-20-28