Описание
Электротехническая лаборатория ЭТЛ-35 предназначена для испытания комплекса оборудования, входящего в состав электрических подстанций.
Помимо испытания изоляции постоянным напряжением до 60 кВ с возможностью измерения малых токов утечки, лаборатория может применяться для испытания различных электротехнических объектов малой емкости переменным напряжением промышленной частоты до 100 кВ, а также для измерения тангенса угла диэлектрических потерь.
ИСПЫТАНИЯ DC И АС
Лаборатория ЭТЛ-35 позволяет проводить испытания повышенным постоянным (выпрямленным) напряжением (DC) до 60 кВ и переменным напряжением (AC) промышленной частоты (f = 50 Гц) до 100 кВ.
ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА УТЕЧКИ РАЗРЯДНИКОВ
Микроамперметр, входящий в комплект оборудования лаборатории, дает возможность испытывать вентильные разрядники при напряжении до 60 кВ и измерять ток утечки c точностью до 0,01 мА.
ИЗМЕРЕНИЕ ТАНГЕНСА УГЛА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ
ЭТЛ-35 может быть оборудована модулем точного измерения тангенса угла диэлектрических потерь по прямой и перевернутой схеме при напряжении промышленной частоты до 10 кВ.
Измерение тангенса угла диэлектрических потерь с использованием электротехнических лабораторий наиболее часто применяется для диагностирования состояния изоляторов трансформаторов на электрических подстанциях.
Прошу Вас направить в мой адрес информацию о наличии и стоимости следующих товаров:
- розетка (РШМВ-Л-220-2-2-Х-1-67):
- штепсель (ШЭМ-Л-220-14-67);
- розетка Schneider Electric (РК, кат. 81178);
- вилка Schneider Electric (РК, кат 81378);
- выключатель (ГПВ 2-60 М10М5).