Описание
ЭТЛ-10М – это передвижная электротехническая лаборатория с трехфазной схемой подключения к электротехническим объектам испытания, предназначенная для проверки электрической прочности изоляции кабелей повышенным постоянным напряжением до 60 кВ и высоковольтных испытаний других объектов переменным напряжением до 50 кВ промышленной частоты.
Лаборатория также позволяет проводить поиск повреждений кабелей дистанционными (рефлектометрическими) и топографическими (индукционным и акустическим) методами.
3-Х ФАЗНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
В ЭТЛ-10М реализована возможность 3-х фазного подключения к объектам с последующим выбором на панели оператора необходимой фазы для испытания.
Трехфазная схема подключения упрощает и ускоряет поиск повреждений, а также дает возможность использовать сравнительные методы предварительной локализации и проводить поиск межфазных замыканий индукционным методом.
ИСПЫТАНИЯ DC И АС
Лаборатория ЭТЛ-10М позволяет проводить испытания повышенным постоянным (выпрямленным) напряжением (DC) до 60 кВ и переменным напряжением (AC) промышленной частоты (f = 50 Гц) до 50 кВ.
ДИСТАНЦИОННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Цифровой импульсный рефлектометр RIF-9, удобно встроенный в панель управления, реализует возможность предварительной локализации повреждений кабельных линий всеми основными методами:
Низковольтный метод
TDR (метод импульсной рефлектометрии): низкоомные повреждения, обрывы, определение характера неоднородностей (муфты, ответвления и т.п.), измерение длины (в т.ч. на барабане и в бухте) и определение коэффициента укорочения кабеля.
Высоковольтные методы
ARC/ARC multi-shot (импульсно-дуговой метод с одиночными/последовательными зондирующими импульсами): высокоомные и нестабильные повреждения, с минимальным вредным воздействием на кабель.
ICE (метод колебательного разряда по току): высокоомные повреждения, которые не преобразуются в низкоомные посредством прожига изоляции.
DECAY (метод колебательного разряда по напряжению): повреждения с высоким напряжением пробоя.
МОДУЛЬ ПРОЖИГА И ДОЖИГА
В стандартном исполнении лаборатории ЭТЛ-10М укомплектованы модулем прожига c переключателем ступеней выходного напряжения (0 … 0,5 кВ / 1 кВ / 10 кВ / 20 кВ), служащим для преобразования высокоомных повреждений в низкоомные, что дает возможность последующего применения современных методов дистанционного и/или топографического поиска.
ГЕНЕРАТОР АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ДИАПАЗОНОВ НАПРЯЖЕНИЯ
Для точного определения мест повреждений кабелей акустическим методом служит мощный генератор ударных волн с энергией до 2000 Дж.
Генератор дополнен переключателем ступеней выходного напряжения в диапазонах 0…8 / 0…16 / 0…32 кВ, что обеспечивает максимально возможную энергию импульсов.
ТРАССИРОВКА И ИНДУКЦИОННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Лаборатория ЭТЛ-10М может комплектоваться генератором звуковой частоты LFG-200 с выходной мощностью до 200 B•A.
Наличие данного генератора позволяет использовать лабораторию для трассировки и определения глубины залегания подземных коммуникационных линий, а также поиска повреждений кабелей индукционным методом.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Защита от перенапряжения и превышения допустимой силы тока.
Защита от перегрева.
Защитное заземление оборудования и шасси авто.
Модуль контроля заземления.
Кнопка аварийного отключения высокого напряжения.
Автоматическое разрядное устройство.
Световая и звуковая индикация наличия высокого напряжения.
Датчики закрытия дверей высоковольтного отсека авто.
Поворотная кнопка с замком включения питания.
Подсистема самодиагностирования и контроля положения высоковольтных переключателей.
Никто пока не комментировал эту страницу.