Описание
БМРЗ-107-АВР выполняет функции автоматического ввода резерва (АВР) в системах электроснабжения 0,4 кВ на РУ-0,4 кВ комплектных трансформаторных подстанций, имеющих следующие схемы:
- две секции шин с двумя рабочими вводами и секционным выключателем;
- одна секция шин с двумя вводами.
Функции
- контроль трехфазных напряжений до вводного автоматического выключателя;
- АВР с ускорением при получении дискретного сигнала (при срабатывании защит трансформатора, при работе технологической автоматики и т.д.);
- предусмотрена возможность автоматического восстановления схемы нормального режима (ВНР) после АВР (с контролем синхронизма и без);
- ВНР может происходить как с кратковременным перерывом подачи напряжения, так и без перерыва, с кратковременной параллельной работой секций;
- улавливание синхронизма осуществляется по напряжению, с контролем напряжения обратной последовательности, разности напряжений и частот, углов;
- разрешение ВНР дискретным сигналом;
- контроль выполнения команд выключателей с сигнализацией неисправности;
- функция «внешняя защита»;
- блокирование АВР внешним дискретным сигналом;
- квитирование сигнализации внешним сигналом или по каналу АСУ.
Возможности
- измерение, расчет и отображение фазных напряжений и напряжений обратной последовательности, частоты до обоих выключателей ввода;
- индикация наличия напряжения на каждом вводном автоматическом выключателе и сигнализации о срабатывании автоматики и аварийных отключений;
- клавиатура для навигации по меню;
- регистрация и хранение журнала событий (не менее 16 000 событий);
- регистрация и хранение параметров не менее 4 000 аварийных режимов коммутаций;
- накопительная информация по всем пускам и срабатываниям АВР и ВНР отдельно для каждого из вводов;
- регистрация и хранение осциллограмм общей длительностью до 180 с;
- связь по последовательному каналу с ПК и системой верхнего уровня.