Блоки управления выключателем БУВВ-СЭЩ-А2(А1)

14 января 2014 в 13:14
Описание
Блоки управления выключателем БУВВ-СЭЩ-А2(А1) предназначены для управления вакуумным выключателем с магнитной защёлкой семейства ВВМ-СЭЩ-10 с переменным и постоянным оперативным током.

Блок обеспечивает:
- выполнение функций управления выключателем: с блокированием повторных включений выключателя, блокированием включения при наличии команды отключения и блокированием при механическом отключении выключателя;
- сигнализацию наличия питания блока и его готовности к выполнению команды включения выключателя, а также неисправности блока с помощью светодиодов;
- выполнение функции отключения выключателя по дискретному входу в течение 30 сек. с момента исчезновения оперативного питания;
- выполнение функции автоматического отключения выключателя с выдержкой времени 1,5 сек. при снижении напряжения оперативного питания ниже 150 В для БУВВ-СЭЩ-А2-2 и 77 В для БУВВ-СЭЩ-А2-1;
- возможность выполнения стандартного цикла АПВ 1 «а» по ГОСТ Р 52565-2006 (О – 0,3 с – ВО – 15 с - ВО); - контроль положения выключателя, а также исправности его цепей управления, диагностику выключателя; - непрерывная самодиагностика в течение всего времени работы;
- внутреннее питание дискретных входов постоянным напряжением 24 В; - защиту от ложных срабатываний блока при воздействии помех;
- гальваническую развязку всех электрических цепей блока относительно корпуса и между собой.

Функции блока:

Управление выключателем
- отключение и включение выключателя по командам, поступающим на дискретные входы "Вкл." и "Откл.";
- защита от многократного включения («прыгания») выключателя. Блок блокирует команду включения выключателя, если выключатель был отключен командой отключения и с момента снятия предыдущей команды включения прошло менее 2,5 с. Команда отключения выключателя имеет приоритет над командой включения;
- обнаружение самопроизвольного (механического) отключения (МО) выключателя, то есть отключения выключателя без подачи команды отключения от блока.

Сигнализация
- индикаторная - светодиодами на крышке блока;
- релейная - дискретными сигналами (выходными реле).

Формирование выходных дискретных сигналов "Готов" и "Авария"
- сигнал "Готов" сигнализирует готовность блока к выполнению команды включения и выдается при наличии питания блока, отключенного положения выключателя и "заряженных" конденсаторов включения и отключения;
- сигнал "Авария" формируется при потере питания блока, при обнаружении механического отключения выключателя, обрыве цепей электромагнитов или при коротком замыкании (КЗ) в цепях электромагнитов. При наличии оперативного питания сигнал может быть сформирован системой диагностики при обнаружении неисправности, препятствующей выполнению команд управления выключателем.
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО "НТЦ "Механотроника"

Контактное лицо: Отдел продвижения

Город: Санкт-Петербург

Код города: 812

Телефон: 244-70-10