Описание
для подстанции 6(10) кВ/ 0,4кВ с аварийными источниками питания (автоматизированная дизель генераторная станция, АДГ) с установленными автоматическими выключателями в АДГ (QF6 и QF7), имеющими возможность дистанционного управления. Данная схема преимущественно применяется на объектах газовой промышленности. В данной схеме выключатели QF4 и QF5 находятся во включенном положении, отключение выключателей происходит только по действиям защит.
Электрические сети 0,4 кВ являются наиболее распространенными, так как являются конечным узлом в передачи электрической энергии от источника к потребителю и применяются на всех промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, электростанциях и подстанциях, надежность функционирования которых прямо зависит от надежности сети.
Блоки РЗА для КТП-10(6)/0,4 кВ производства НТЦ "Механотроника" предназначены для выполнения функций защиты, автоматики, управления и сигнализации, местного и дистанционного управления вводных и секционных выключателей комплектных трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ, электростанций, компрессорных станций и других объектов.
В состав комплекта входят:
•БМРЗ-0,4ВВ - блок защиты и автоматики рабочих вводов
•БМРЗ-0,4АВ - блок защиты и автоматики резервных (аварийных вводов)
•БМПА-0,4 - блок автоматики секционного выключателя
Блоки выпускаются в двух конструктивных исполнениях:
•со встроенным пультом управления (моноблок)
•с вынесенным пультом управления (пульт с блоком соединяются кабелем с разъемами)
Разработка комплекта выполнена совместно со Специализированным Управлением "Ленэнергогаз" - филиал ДОАО "Оргэнергогаз". Для организаций, выполняющих проектную и рабочую документацию с использованием оборудования производства НТЦ "Механотроника" специалисты предприятия разработали Интерактивный каталог по применению модернизированного комплекта БМРЗ-0,4 кВ.
В блоках БМРЗ-0,4ВВ и БМРЗ-0,4АВ реализован уникальный алгоритм дальнего резервирования. До недавнего времени проблема дальнего резервирования сетей 0,4кВ не имела качественного решения. Осуществить резервирование теми же методами что и в высоковольтной сети не удавалось из-за очень существенного снижения тока короткого замыкания по мере удаления точки КЗ от источников питания. Появление микропроцессорных устройств релейной защиты позволило решить проблему дальнего резервирования в сетях 0,4 кВ за счёт реализации нового алгоритма, в основе которого заложен принципиально новая идея ранее не существовавшая в мировой практике.
Алгоритмы функций защиты и автоматики, а также интерфейсы для внешних соединений блока, разработаны по техническим требованиям к отечественным системам РЗА, что обеспечивает совместимость с действующими устройствами и облегчает проектировщикам и обслуживающему персоналу переход на новую технику.
Никто пока не комментировал эту страницу.