Защита воздушных линий БМРЗ-ДЗ - дистанционная защита

6 октября 2011 в 17:52
Описание
Функции:
- трёхступенчатая дистанционная защита от междуфазных КЗ;
трёхступенчатая дистанционная защита от двойных замыканий на землю с избирателем - поврежденной фазы;
- контроль цепей напряжения;
- резервная направленная или ненаправленная трехступенчатая токовая защита;
- защита минимального напряжения;
- резервирование при отказе выключателя;
- двукратное АПВ.

Гибкая аппаратно - программная архитектура БМРЗ позволяет адаптировать
устройства к индивидуальным требованиям каждого Заказчика.

Связь БМРЗ по стандартным последовательным каналам RS-232 с ПЭВМ и (или) RS-485 (ВОЛС) c АСУ позволяет дистанционно вести настройку БМРЗ, измерения, управление и контроль присоединения. Скорость обмена – от 600 до 19200 бит/с. Обмен осуществляется с использованием протокола ModBUS.

Осциллографирование аварийного процесса.

Измерение фазных токов и напряжений.

Во время работы блок осуществляет автоматическую самодиагностику и выдает сигнал при обнаружении неисправности. Расширенная проверка работоспособности блока может быть произведена оператором в режиме «Тест».

Память блоков, после снятия питающего напряжения, обеспечивает хранение уставок и конфигурации защит в течение всего срока службы. Хранение осциллограмм, параметров аварийных событий, информации об общем количестве, а так же о времени срабатываний защит, количестве отключений выключателя обеспечивается, без питания, в течение 200 часов.

Смена конфигурации защит, блокировок и уставок осуществляется через пароль с пульта блока или дистанционно.

При управлении элегазовым выключателем блок принимает сигналы от датчиков давления элегаза и осуществляет блокировку на включение выключателя или полную блокировку его работы.

Функция календаря и часов позволяет фиксировать время событий с дискретностью 10 мс.

БМРЗ обеспечивает запоминание параметров девяти аварийных событий. По каждому аварийному событию фиксируются значения параметров в момент пуска защиты и в момент выдачи команды на отключение выключателя.
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО "НТЦ "Механотроника"

Контактное лицо: Отдел продвижения

Город: Санкт-Петербург

Код города: 812

Телефон: 244-70-10

679
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Последние публикации
Последние комментарии