Описание
Комплектная трансформаторная подстанции проходного типа в железобетонной оболочке 2КТПБП к/к 1250/10/0,4 10 У1, в наличии на складе с трансформаторами Минского электротехнического завода, все оборудование 2011г.; возможен монтаж на объекте Заказчика. ( в случае заинтересованности вышлю фото, схемы и пр).
Описание:
1. Устройство высокого напряжения состоит камер одностороннего обслуживания
КСО-394 производство РБ и включает в себя:
1.1. Кабельный ввод (вводные и линейные ячейки)– 4шт.;
1.2. Трансформаторная ячейка – 2шт.;
1.3. Секционная ячейка – 2шт.
Подключение к трансформатору производится алюминиевой шиной АД-31Т сечением 50*5.
Коридор в РУВН обслуживания размером 1000мм*7000мм.
2. Распределительное устройство низкого напряжения состоит из 5 щитов глубиной 600мм, а именно:
2.1. Два вводных щита на рубильниках с предохранителями пр-ва ОАО «Кореневского завода низковольтной аппаратуры» РЕ 19-44 на 2000А, 6шт трансформаторов тока пр-ва МЭТЗ: 3 шт - для учета и 3 шт - для измерительных приборов (пр-во ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов»);
2.2. Два линейных щита на автоматических выключателях ВА. Первая секция 1х630А, 3х400А, 1х250А, 3х100А. Вторая секция 1х630А, 3х400, 1х250, 3х100; 4шт. трансформатора тока пр-ва МЭТЗ и 4 шт. амперметра (производство ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов»);
2.3. Секционирование на рубильнике производства ОАО «Кореневского завода низковольтной аппаратуры» РЕ 19-43 на 1600А.
3. Учет производится по низкой стороне. Счетчики – СС301-5.1. Шкаф учета
расположен в отсеке РУНН;
4. Силовые трансформаторы ТМГ 12-1250/10/0,4 Y/Y-н. производства МЭТЗ;
5. Освещение подстанции производится от ЩСН, расположенного в отсеке РУНН.
6. В РУНН коридор обслуживания размером 1020х2170 мм.