Кабель силовой ААБ2лШв 1-6-10-35кВ все размеры, производство от 500м

10 мая 2012 в 17:26
Описание
Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией ГОСТ 18410-73. ААБ2лШв – бумажная изоляция пропитанная вязким составом, алюминиевая оболочка, броня из стальных лент, защитный покров ПВХ пластикат.
Область применения кабеля ААБ2лШв 1-6-10-35кВ:
Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 35 кВ частотой 50 Гц. Кабели предназначены для эксплуатации в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью с наличием или отсутствием блуждающих токов, с высокой коррозионной активностью с отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, для эксплуатации на открытом воздухе, в сухих помещениях, в сырых, частично затапливаемых помещениях со слабой, средней и высокой коррозионной активностью, а также каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, на технологических эстакадах, на специальных кабельных эстакадах и по мостам, при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации. Кабель применяется для прокладки в пожароопасных помещениях и взрывоопасных зонах класса В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа. Кабель не распространяет горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Кабель с нестекающим изоляционным пропиточным составом (ЦААБ2лШв, ЦААБлШв) предназначен для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней. Кабель может использоваться в местах подверженных вибрации.

Конструкция кабеля ААБ2лШв:
1. Алюминиевая токопроводящая жила:
• однопроволочная (класс 1) сечением 25-240 кв. мм.,
• многопроволочная (класс 2) сечением 70-240 кв. мм.;
2. Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом;
маркировка жил:
• цифровая: 1, 2, 3, 4,
• цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная;
3. Заполнение из бумажных жгутов;
4. Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным составом;
5. Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение от 6 кВ и более;
6. Алюминиевая оболочка;
7. Подушка из битума, пленки ПВХ и крепированной бумаги;
8. Броня из стальных лент;
9. Подслой из битума и ПЭТ пленки;
10. Наружный покров ПВХ пластиката

Условные обозначения в марке кабеля ААБ2лШв:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
А - Алюминиевая оболочка
Б - Броня из стальных лент
Шв - Защитный покров в виде шланга из поливинилхлоридного пластиката
Общие технические характеристики:
Рабочее напряжение 1, 6, 10, 35 кВ
Температура окружающей среды при эксплуатации от -50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) до 98%
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева 0°С
Предельная длительно допустимая рабочая t° жил:
для кабелей 1 кВ +80°С
для кабелей 6 – 10 - 35 кВ +70°С
Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) +90°С
Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +200°С
Минимальный радиус изгиба при прокладке:
одножильного кабеля 25 диаметров кабеля
многожильного кабеля 15 диаметров кабеля
Срок службы 30 лет
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ООО "Москабель-Торг"

Контактное лицо: Официальный Дилер Завода Москабель

Город: Москва

Код города: 495

Телефон: 783-49-38

761
Закладки
Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Самое интересное в рубрике кабельная продукция, (продажа)
Последние публикации
Последние комментарии