Описание
Компания ООО «БЕЛНВ» предлагает:
Стенд СВС-100 м предназначен для проведения приёмосдаточных и эксплуатационных электрических испытаний средств защиты, используемых в электроустановках.
Стенд позволяет проводить испытания:
■резиновых диэлектрических перчаток
■резиновых диэлектрических бот и галош
■слесарно-монтажного инструмента с изолированными рукоятками (отвертки, кусачки, плоскогубцы и др.)
Оборудование Стенда может использоваться в качестве высоковольтной установки для испытаний изоляции напряжением переменного тока (кабелей, изоляторов и др.).
Условия эксплуатации соответствуют УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Нормальные значения климатических факторов окружающей среды приведены ниже.
Условия эксплуатации СВС-100М:
■Температура окружающего воздуха: от +5 С до +40 С;
■Относительная влажность воздуха при температуре + 25 С,: не более 80%;
■Атмосферное давление: 630-800 мм рт. ст.;
Технические характеристики СВС-100М:
■Напряжение питающей сети переменного тока: 220В ± 10 %
■Частота питающей сети: 50 Гц ± 1 Гц;
Режим работы «100В» «3кВ» «15кВ» «100кВ»
СООТВЕТСТВЕННО:
Действующее значение максимального испытательного напряжения, кВ 0,1 3 15 100
Приведенная погрешность измерения напряжения, % ± 3 ± 3 ± 3 ± 3
Количество мест для проведения испытания 1 4 4 1
Максимальный измеряемый ток утечки, мА Не измеряется 7,6 7,6 10
Приведенная погрешность измерения тока, % --- ± 3 ± 3 ± 3
■Потребляемая мощность: не более 0,7 кВт;
■Масса блока управления: не более 13,3 кг;
■Масса испытательной ванны: не более 10 кг;
■Масса блоков высоковольтных: не более 73кг;
■Габаритные размеры блока управления: 160х190х100мм;
■Габаритные размеры испытательной ванны: 800х280х630мм;
■Габаритные размеры блоков высоковольтных БВИ-50М: 346х280х658мм;
■Средний срок службы: 10 лет.