Описание
Привод ПП-67К-У2 (ПП67К) предназначен для управления выключателями переменного тока высокого напряжения ВМП-10, ВПМ-10, С-35М напряжением до 35 кВ включительно.
Управление приводом может осуществляться вручную и автоматически.
Привод применяется для внутренней или наружной (в шкафу типа ШПП-63) установки.
Технические параметры:
- тяговое усилие включающих пружин, кГ - 414...474;
- статический момент на валу привода, не более, кГм - 15;
- рабочий угол поворота вала привода, град. - 135;
- номинальное напряжение питания электродвигателя (переменного тока), В - 220;
- номинальная мощность электродвигателя, ВА - 120; 180;
номинальное напряжение постоянного тока, В - 110,220;
электромагнит дистанционного включения (ЭВ):
номинальное напряжение переменного тока, В - 100,127,220,380;
номинальное напряжение постоянного тока, В - 24,48,110,220;
пределы работы ЭВ, в % от номинального - 80...110;
- электромагнит дистанционного отключения (30)
и электромагнит отключения от защиты (РЭ):
номинальное напряжение переменного тока, В - 100,127,220,380;
номинальное напряжение постоянного тока, В - 24,48,110,220;
пределы работы Э0 и РЭ, в % от номинального - 65...120;
- минимальный расцепитель напряжения с выдержкой времени (РНВ):
напряжение срабатывания, в % от номинального - 50...35;
напряжение возврата, не более, в % от номинального - 85;
выдержка времени, с - 0...9;
- максимальный расцепитель тока мгновенного действия (PTM):
диапазон установок номинальных отключающих токов:
отклонение тока срабатывания, в % от номинального - 5...15; 10...25; 30...60; 75...150 +/-10;
- максимальный расцепитель тока, с питанием от трансформатора тока
в схеме защиты с демонтированием (ТЭ0):
номинальные уставки отключающих токов, А - 1,5;
отклонение тока срабатывания, в % от номинального - 3,6 +/-10;
- максимальный расцепитель тока с выдержкой времени (РТВ):
диапазон уставок номинальных отключающих токов, А - 5...35 +М0;
отклонение тока срабатывания, в % от номинального выдержка времени, с - 0...4;
- выдержка времени электромеханического устройства однократного автоматического повторного включения(АП В), с - 0...4;
- габаритные размеры, не более, мм
ширина, высота, глубина:
перед установочной плоскостью за установочной плоскостью - 518×794×306×290;
- масса, не более, кг - 88.
Никто пока не комментировал эту страницу.