Описание
Автоматический выключатель А3794П, А3794СП, А3794М, А3794СМ, А3794БР, А3794СР, ВА3794, А3794БУ3, А3794СУ3, А3794БС и др. типоисполнения- всегда в наличии! Техническое описание: Автоматические выключатели А3790 на номинальный ток до 630 А и автоматические выключатели ВА3790 на номинальный ток до 800 А с полупроводниковыми, с полупроводниковымии электромагнитными расцепителями, тепловыми и электромагнитными расцепителями. Автоматические выключатели А3791, ВА3791, ВА3793, ВА3795, ВА3797, А3793, А3795, А3797- 2х полюсные изготавливаются на постоянный и переменный (Гц 50, 400) токи. Автоматические выключатели А3792, ВА3792, ВА3794, ВА3796, ВА3798, А3794, А3796, А3798- 3х полюсные, изготавливаются на переменный ток (Гц 50, 400).
Автоматические выключатели предназначены для проведения тока в нормальном режиме и защиты при перегрузках недопустимой продолжительности, при коротких замыканиях и недопустимых снижениях напряжения, а также для нечастых, до 30 раз в сутки, оперативных отключений электрических цепей с номинальным напряжением до 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц и до 440 В постоянного тока. Автоматические выключатели переменного тока также могут использоваться для защиты и нечастых прямых пусков асинхронных электродвигателей в категории применения АС-3. Автоматические выключатели выпускаются с полупроводниковыми расцепителями, с полупроводниковыми и электромагнитными максимальными расцепителями, с тепловыми и электромагнитными максимальными расцепителями тока, только с электромагнитными максимальными расцепителями тока и без максимальных расцепителей тока. Автоматические выключатели могут оснащаться расцепителем нулевого напряжения, независимым расцепителем, свободными контактами и электромагнитным приводом. Автоматические выпускаются в стационарном исполнении - переднее, заднее и комбинированное присоединение и в выдвижном исполнении.
Технические характеристики выключателей:
1. Номинальный ток 630А, автоматические выключатели ВА3790 на номинальный ток до 800 А
2. Количество полюсов 2; 3.
3. Номинальные токи тепловых расцепителей 250А, 320А, 400А, 500А, 630А. полупроводниковых расцепителей 160А, 250А, 400А, 630А.
4. Уставка по начальному току срабатывания в зоне токов перегрузки, кратная номинальному току теплового расцепителя 1,3, уставка по начальному току срабатывания в зоне токов перегрузки, кратная номинальному току полупроводникового расцепителя 1,25.
5. Уставки по току срабатывания электромагнитных максимальных расцепителей тока 1000А, 1150А, 1200А, 1250А, 1600А, 2000А, 2500А, 3200А, 4000А, 5000А, 6300А.
6. Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность, кА: при номинальном напряжении 380В переменного тока 32, при номинальном напряжении 660В переменного тока 19, при номинальном напряжении 440В постоянного тока 50.
7. Износостойкость выключателей - общее количество циклов ВО 12500, количество циклов ВО под нагрузкой 8000.
8. Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), 225 х 400 х 160 мм.
9. Масса (стационарное исполнение) - 18,0 кг, с электромагнитным приводом - 24,0 кг.
Никто пока не комментировал эту страницу.