Описание
Автоматические выключатели А3163, А3163У3, А3163Т3. Автоматические выключатели А 3163 изготавливаются на 50А, 40А, 30А, 25А, 20А, 16А, 15А, 63А.
Техническое описание: Автоматы А3163 на номинальный ток до 63 А изготовлены с электромагитно- тепловыми расцепителями. Автоматические выключатели А 3163 3-х полюсные, изготавливаются на переменный ток.
Автоматические выключатели А-3163 предназначены для проведения тока в нормальном режиме и защиты при перегрузках недопустимой продолжительности, при коротких замыканиях и недопустимых снижениях напряжения, а также для нечастых, до 20 раз в сутки, оперативных отключений электрических цепей с номинальным напряжением до 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц и до 440 В постоянного тока. Автоматические выключатели переменного тока также могут использоваться для защиты и нечастых прямых пусков асинхронных электродвигателей в категории применения АС-3. Автоматические выключатели выпускаются с тепловыми и электромагнитными максимальными расцепителями. Автоматические выпускаются в стационарном исполнении - с передним, задним и комбинированном присоединении.
Технические характеристики выключателей А3163:
1. Номинальный ток 63 А.
2. Количество полюсов 3.
3. Номинальные токи тепловых расцепителей 15-63А.
4. Уставка по начальному току срабатывания в зоне токов перегрузки, кратная номинальному току теплового расцепителя 1,25.
5. Уставки по току срабатывания электромагнитных максимальных расцепителей тока до 500А.
6. Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность, кА: при номинальном напряжении 380В переменного тока 6, при номинальном напряжении 660В переменного тока 5
7. Износостойкость выключателей - общее количество циклов ВО 3000, количество циклов ВО под нагрузкой 1500.
8. Масса А3163 - 1,5 кг
Никто пока не комментировал эту страницу.