Описание
Трансформатор тока ТПЛ-10-М-100/5 У2 — опорный ТТ на номинальное напряжение 10 кВ (наибольшее рабочее 12 кВ) с литой изоляцией. Для передачи сигналов измерения, учёта, защиты, автоматики и сигнализации, изоляции вторичных цепей от высокого напряжения. Ставится в КРУ, КРУН, КСО и закрытые РУ — одна из самых ходовых позиций на замену в ячейках 10 кВ .
Характеристики для 100/5 (базовое исполнение ТПЛ-10-М):
коэффициент трансформации — 100/5 (вторичный ток 5 А; есть исполнения и на 1 А);
две вторичные обмотки: обмотка №1 — для измерения и учёта, обмотка №2 — для защиты ;
классы точности: измерительная обмотка 0,2S / 0,5S / 0,5 / 0,2 / 1, защитная — 5Р / 10Р; типовое исполнение по обмоткам — 0,5/10Р ;
номинальная вторичная нагрузка: измерительная обмотка — до 2,5 ВА (cos φ = 1) и 3–30 ВА (cos φ = 0,8), защитная — 15 ВА ;
номинальная предельная кратность обмотки 10Р для 100/5: 33 ВА → 26; 5 ВА → 17; 10 ВА → 13; 15 ВА → 10; 20 ВА → 6 (при меньших нагрузках кратность выше — уточняйте по РЭ) ;
кратность трёхсекундного тока термической стойкости — 60; электродинамическая стойкость — 265 (для первичных токов 5–300 А) ;
первичный ток подводится шиной (для 100 А — шина толщиной 4 мм... уточняется по исполнению);
масса ~24 кг (исполнение 0,5/10Р на токи 5–100 А) ;
климатическое исполнение — У2 (закрытые помещения с естественной вентиляцией; есть также Т2).
Обозначение при заказе: полное — ТПЛ-10-М-0,5/10Р-100/5 У2. Классы по обмоткам — часть артикула: 0,5/10Р, 0,5S/10Р, 0,2S/10Р, 10Р/10Р — это разные приборы. Есть смежные исполнения серии: ТПЛ-10-М-1 (три обмотки) и ТПЛ-10-М-4 (четыре обмотки) — если нужно больше обмоток для учёта + двух защит, подберём.
Состояние: новые / б/у после ревизии и испытаний (протокол прилагается). Отправляем фото фактического прибора и таблички до сделки. Пришлите фото вашей таблички — сверим исполнение по обмоткам, коэффициент и климатику, подберём замену вышедшему из строя ТТ без переделки ячейки.
Деление литий-ионных аккумуляторов, показанное на рисунке 1, на высокомощные, высокоёмкие и промежуточные носит условный характер и зависит площади сечения токоведущих частей и объема электродной массы.
Высокомощные аккумуляторы предназначены для отдачи больших токов и высокой мощности. Их используют для питания импульсной нагрузки (например, в стартерных системах), источниках бесперебойного питания с короткими пиковыми нагрузками.
Высокоёмкие аккумуляторы используют в системах автономного питания, в накопителях энергии.
Аккумуляторы промежуточного типа чаще всего используют для сглаживания пиковых нагрузок и компенсации кратковременных провалов напряжения.