Трансформатор напряжения НАЛИ-НТЗ-10-01-0.5/3-210/30 УХЛ2 (10 кВ) — антирезонансный. Наличие / доставка

Сегодня, в 15:35
Описание
Трансформатор напряжения НАЛИ-НТЗ-10-01-0.5/3-210/30 УХЛ2 (10 кВ) — антирезонансный. Наличие / доставка.

НАЛИ-НТЗ-10-01-0.5/3-210/30 УХЛ2, U1=10000В — трёхфазный антирезонансный трансформатор напряжения с литой изоляцией производства НТЗ «Волхов», класс напряжения 10 кВ (наибольшее рабочее 12 кВ). Для сетей с неэффективно заземлённой (изолированной) нейтралью: передача сигналов приборам учёта и измерения, устройствам защиты, сигнализации, автоматики и управления, контроль изоляции сети. Комплектующее изделие для шкафов КРУ(Н) .

Расшифровка обозначения:

10 — класс напряжения 10 кВ;
01 — исполнение с предохранительными устройствами на высоковольтных выводах;
0,5/3 — классы точности: основной вторичной обмотки 0,5, дополнительной — 3,0;
210/30 — номинальные нагрузки: основная обмотка 210 ВА, дополнительная 30 ВА;
УХЛ2 — климатическое исполнение, диапазон от −60 до +55 °С (верхнее значение — с учётом нагрева внутри КРУ);
U1=10000В — номинальное первичное напряжение.
Важно про «(без обмотки а1-в1-с1-о1)». Это заводское обозначение комплектации, а не дефект и не разобранный прибор: в этом исполнении трансформатор выпущен с одной основной вторичной обмоткой (а2-в2-с2-о2) и дополнительной (ад-хд) — вторая основная обмотка (а1-в1-с1-о1) конструктивно отсутствует. Номинальное напряжение основной обмотки — 100 В, дополнительной — 100 В; на выводах дополнительной обмотки при симметричном режиме — не более 3 В, при однофазном замыкании на землю — 90–110 В (контроль изоляции) . Нагрузка 210 ВА — максимальная в линейке для одной основной обмотки в классе 0,5 ; предельная мощность трансформатора — 1000 ВА.

Антирезонансные свойства: конструкция полностью исключает феррорезонанс при однократных дуговых замыканиях («клевках земли») и отключении металлических замыканий на землю; горение перемежающейся дуги и «ложная земля» не приводят к повреждению трансформатора; выдерживает трёхкратное повышение напряжения на первичной обмотке повреждённой фазы при неполнофазном режиме .

Характеристики: масса до 80 кг, габариты до 429×425×567 мм, срок службы 30 лет, внесён в Госреестр СИ. Высоковольтные выводы с предохранительными устройствами, прозрачная пломбируемая крышка над клеммником.

Состояние: новые / б/у после ревизии и испытаний (с протоколом). Отправляем фото фактического прибора и таблички до сделки. Пришлите фото вашей таблички — сверим исполнение (есть ли вторая основная обмотка, ПУ), коэффициент, классы и климатику. Если нужна группа приборов под конкретную ячейку или смежные исполнения НАЛИ-НТЗ-6 / -10 — подберём.
Контактная информация

Профиль пользователя: Смотреть профиль

Все товары и услуги пользователя: Найти

Название предприятия: ЗАО "ВОЛГАЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"

Контактное лицо: Отдел продаж

Город: Самара

Код города: 846

Телефон: 7(846) 231-43-79

Комментарии 0

Никто пока не комментировал эту страницу.

 
Написать комментарий
Можно не указывать
На этот адрес будет отправлен ответ. Адрес не будет показан на сайте
*Обязательное поле
Сейчас читают
Последние комментарии