Описание
Предохранитель XRNP1-24/0,63А (25×354 мм) — 50 кА, для защиты ТН. Наличие / доставка.
Высоковольтный токоограничивающий предохранитель XRNP1-24/0,63А, типоразмер 25×354 мм — для встроенной защиты трансформаторов напряжения в сетях до 24 кВ. Устанавливается в защитный отсек внутри корпуса ТН; применяется в сетях 6, 10, 20 и 24 кВ, 50 Гц. Габарит 25×354 — стандартный посадочный размер для ячеек с коммутационной аппаратурой европейского типоразмера (SafeGear, SM6, им подобные), совместим с патронами старого габарита 25×355 .
Характеристики:
номинальное напряжение — 24 кВ (применим также в сетях 3,6–12 кВ);
номинальный ток — 0,63 А;
отключающая способность — 50 кА (в части спецификаций — 63 кА, сверяйте по паспорту партии);
габариты патрона — Ø25 × 354 мм;
тип — токоограничивающий, с кварцевым наполнителем;
исполнение — для внутренней установки в трансформатор напряжения;
индикация срабатывания — отсутствует;
соответствие — ГОСТ 2213-79, IEC 60282-1.
Как работает. Плавкая вставка из высокопрочной металлической проволоки герметично запечатана в трубку из термостойкой керамики (белая) или эпоксидного стекла (зелёная), заполненную химически чистым кварцевым песком. При КЗ или перегрузке вставка перегорает, наполнитель мгновенно гасит дугу и ограничивает пиковый ток — обмотки и вторичные цепи ТН защищены. Расшифровка: X — токовый, R — предохранитель, N — внутренняя установка, P — защитный, 1 — номер исполнения, 24 — напряжение в кВ, 0,63 — номинальный ток в А.
Совместимость: трансформаторы напряжения ЗНОЛ, ЗНОЛП, НОЛ, НАМИ, НАЛИ-НТЗ и аналогичные с защитным отсеком под габарит 25×354 (355). Серия XRNP1 охватывает токи 0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,63 / 1 / 2 / 3,15 А на напряжения 7,2 / 12 / 24 / 40,5 кВ — если нужен другой номинал или типоразмер, подберём.
Пришлите фото маркировки старого предохранителя или замер защитного отсека вашего ТН — сверим типоразмер и номинал до отправки. В серии 24 кВ встречаются посадки 22×280, 25×354 и 25×365 мм — патроны не взаимозаменяемы по посадке, поэтому замер обязателен. Комплектуем по 3 шт. на присоединение.
Деление литий-ионных аккумуляторов, показанное на рисунке 1, на высокомощные, высокоёмкие и промежуточные носит условный характер и зависит площади сечения токоведущих частей и объема электродной массы.
Высокомощные аккумуляторы предназначены для отдачи больших токов и высокой мощности. Их используют для питания импульсной нагрузки (например, в стартерных системах), источниках бесперебойного питания с короткими пиковыми нагрузками.
Высокоёмкие аккумуляторы используют в системах автономного питания, в накопителях энергии.
Аккумуляторы промежуточного типа чаще всего используют для сглаживания пиковых нагрузок и компенсации кратковременных провалов напряжения.