Описание
УПЗ-80 – Установка для испытания оболочек кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена
Назначение УПЗ-80
УПЗ-80 предназначена для испытаний оболочки кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, предварительной и точной локализации повреждений оболочки кабеля.
УПЗ-80 может применяться для преобразования высокоомных дефектов на сигнальных кабелях, кабелях управления и связи.
УПЗ-80 имеет моноблочную конструкцию и является переносным оборудованием.
Условия эксплуатации УПЗ-80
Температура окружающего воздуха, ˚С от минус 5 до + 45
Относительная влажность воздуха при температуре +25˚С, %, не более 80
Атмосферное давление, мм рт. ст. от 630 до 800
Технические данные УПЗ-80
Напряжение питающей сети (50…60 Гц), В от 210 до 242
Максимальный потребляемый ток, А, не более 4
Максимальная потребляемая мощность, кВА, не более 0,750
Форма выходного напряжения постоянное
Максимальный выходной ток, мА 1500, 750, 350, 150
Выходное испытательное напряжение, В 500, 1000, 2000, 5000
Приведенная погрешность измерения высокого напряжения, % ±3
Приведенная погрешность измерения выходного тока, % ±3
Минимальная емкость нагрузки, мкФ 0,1
Рабочий цикл при номинальной мощности:
работает, час, не менее 2
не работает, час, не более 1
Масса установки, кг, не более 45
Габаритные размеры, мм, не более 560х410х305
Средний срок службы, лет 10
Комплект поставки УПЗ-80
УПЗ-80 1
Провод высоковольтный экранированный 1 Длина 6 м
Провод заземления, 6мм2 1 Длина 6 м
Вставка плавкая 3
Руководство по эксплуатации 1
Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует работоспособность (сохранность эксплуатационных характеристик) УПЗ-80 в течение 12 месяцев со дня отгрузки оборудования Покупателю при соблюдении требований эксплуатационной документации.
Деление литий-ионных аккумуляторов, показанное на рисунке 1, на высокомощные, высокоёмкие и промежуточные носит условный характер и зависит площади сечения токоведущих частей и объема электродной массы.
Высокомощные аккумуляторы предназначены для отдачи больших токов и высокой мощности. Их используют для питания импульсной нагрузки (например, в стартерных системах), источниках бесперебойного питания с короткими пиковыми нагрузками.
Высокоёмкие аккумуляторы используют в системах автономного питания, в накопителях энергии.
Аккумуляторы промежуточного типа чаще всего используют для сглаживания пиковых нагрузок и компенсации кратковременных провалов напряжения.