Цифровой блок релейной защиты БМРЗ-ФКС предназначен для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления, измерения и сигнализации фидеров контактной сети напряжением 27,5 и 2х25 кВ на присоединениях:
• тяговых подстанций переменного тока (для защиты ФКС и ЗВ);
• постов секционирования;
• пунктов параллельного соединения.
Основные защиты
• 2-х ступенчатая токовая отсечка (ТО) без выдержки времени;
• 4-х ступенчатая дистанционная защита (ДЗ) (1-ая ступень направленная или ненаправленная без выдержки времени (с блокировкой по току и/или напряжению), 2-ая, 3-я и четвертая – направленные, с выдержкой времени). При неисправности в цепях напряжения дистанционные защиты переводятся в токовые.
• Резервные защиты смежного фидера (токовая отсечка и дистанционная защита);
• Защита от минимального напряжения (ЗМН) с выдержкой времени и блокировкой от неисправности цепей напряжения;
• Квазитепловая защита (КвТЗ) от отжига контактного провода, основанная на непрерывном определении температуры контактного провода;
• Защита от повреждений в распределительном устройстве (ЗПру);
• Логическая защита шин (ЛЗШ);
• Резервирование отказа выключателя (УРОВ).
Основные функции автоматики и управления
• Управление коммутационными аппаратами (высоковольтный выключатель (ВВ), линейный разъединитель (ЛР), обходной разъединитель (ОР));
• Автоматическое повторное включение (АПВ) одно- или двукратное, с блокировкой при неисправности цепей напряжения и после работы ЗМН, ЛЗШ и УРОВ;
• Определение места повреждения (ОМП);
• Контроль исправности камер высоковольтного выключателя;
• Определение остаточного коммутационного ресурса высоковольтного выключателя.