БМРЗ - ТСН - для защиты трансформатора собственных нужд

6 октября 2011 в 18:10
Описание
Цифровой блок релейной защиты БМРЗ-ТСН предназначен для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления, измерения и сигнализации трансформатора собственных нужд.

Основные защиты
• 3-х ступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ). Первая ступень без выдержки времени, вторая и третья - с выдержкой;
• Защита от минимального напряжения (ЗМН) с выдержкой времени и блокировкой от неисправности цепей напряжения;
• Защита от обрыва фазы (ЗОФ) с независимой выдержкой времени и работой на сигнал или отключение;
• Защита от повреждений в распределительном устройстве (ЗПру);
• Логическая защита шин (ЛЗШ);
• Резервирование отказа выключателя (УРОВ).

Основные функции автоматики и управления
• Управление коммутационными аппаратами (высоковольтный выключатель (ВВ), контактор / автомат 0,4 кВ (К/А));
• Автоматическое включение резерва (АВР);
• Контроль исправности камер высоковольтного выключателя;
• Определение остаточного коммутационного ресурса высоковольтного выключателя.