Описание
НОМ(Э) – 35/110 - Трансформатор напряжения
Назначение
Трансформатор напряжения однофазный маслонаполненный НОМ(Э) – 35/110 предназначен для применения в качестве рабочего эталона при поверке трансформаторов напряжения, которые эксплуатируются в электроустановках с номинальным напряжением 110/ кВ, 35 кВ, 35/ кВ. Изготовлен в соответствии с требованиями ДСТУ ГОСТ23625 – 2003.
Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха,С от 10 до 35.
Относительная влажность окружающего воздуха при температуре 25 С, % от 30 до 80.
Атмосферное давление, кПа от 86 до 106,7.
Частота цепи питания, Гц от 49,5 до 50,5.
Технические характеристики
Класс точности по ГОСТ 23625 - 2003 0,2 0,1 0,1 0,1
Номинальное первичное напряжение на выводах А-Х, В 110000/ 35000 35000/
Номинальное вторичное напряжение, В 100 100/ 100 100/
Наименование выводов а-хД а-х а-х35 а-х35
Диапазоны рабочих напряжений, в процентах от их номинальных значений, % от 80 до 120
Коэффициент мощности нагрузки 1
Номинальная вторичная нагрузка, кОм не менее 100 кОм
Масса, кг 185
Габаритные размеры, мм 1000610400
аД, х, а, а35 – обозначения зажимов выводов вторичных обмоток.
Гарантийный срок эксплуатации – 1,5 года.
Поверка проводится органами государственной метрологической службы в соответствии с указаниями ГОСТ 8.216-88. Межповерочный интервал – 4 года.
Прошу Вас направить в мой адрес информацию о наличии и стоимости следующих товаров:
- розетка (РШМВ-Л-220-2-2-Х-1-67):
- штепсель (ШЭМ-Л-220-14-67);
- розетка Schneider Electric (РК, кат. 81178);
- вилка Schneider Electric (РК, кат 81378);
- выключатель (ГПВ 2-60 М10М5).